50770规范上讲“SIL 1级安全仪表功能,控制阀可与基本过程控制系统共用,应确保安全仪表系统的动作优先。”这句话应如何理解?我现在有个SIL1级的切断阀和雷达液位计在SIS系统里联锁,但还有个双法兰液位计在DCS里,也需要和该切断阀联锁,应该如何做呢?是在切断阀上带两个电磁阀附件么?一个电磁阀连DCS,一个电磁阀连SIS?
作者:
素午
时间:
2022-8-16 11:25
我们几年前是SIS和DCS共用一个电磁阀,SIS的DO和DCS的DO串联在一起用。现在用的双电磁阀了。
作者:
Superma_vWiXE
时间:
2022-8-16 13:19
个人理解控制阀不应该作为切断阀使用,增加电磁阀实现联锁功能,联锁信号由SIS给出,调节信号由DCS给出。
作者:
WQH518
时间:
2022-8-16 15:01
“SIL 1级安全仪表功能,控制阀可与基本过程控制系统共用,应确保安全仪表系统的动作优先。”这句话应如何理解?
所谓共用时应确保安全仪表系统的动作优先,就是当SIS系统里该切断阀的联锁条件触发时,DCS系统里禁止控制阀开度开大或通过电磁阀联锁全开控制阀的操作。
只有经过系统安全风险分析(如LOPA等),对风险因素影响不大、要求不高的SIL 1级才不禁止这种 “共用”,通常规范里的用词为 “宜独立设置”,也就是不推荐这种 “共用”。
作者:
OMWODaDa_feng
时间:
2022-8-30 15:28
如果是调节阀可以带个电磁阀,如果是切断阀可以两个电磁阀并联。
作者:
aoxuekuangke
时间:
2022-9-1 10:45
几年前我有个项目是这样做的:
阀门与雷达液位计在SIS中连锁(阀门与雷达均满足SIL1要求),当双法兰触发连锁 条件时,由DCS给SIS发出连锁请求(系统间连锁用硬线连接),由SIS动作阀门。SIS处可设置优先级,保证雷达液位计的连锁优先。
作者:
萧瑟、、
时间:
2022-9-3 15:53
就像这样,我们根据客户要求装的两个电磁阀,一个进DCS,一个进SIS,串联。
作者:
RenPromotion
时间:
2022-9-8 08:16
目前按照国家化工安全标准的拔高,SIS和DCS阀门不论SIL等级多少,都不应该共用检测元件和执行元件。
作者:
zc7993646
时间:
2022-9-8 12:55
就现在的情况来看,虽然没有规范要求必须独立分开,最好还是单独使用阀门最好。