海川化工论坛
标题:
防火熔断阀可以彻底防火吗?
[打印本页]
作者:
shiworkstation
时间:
2022-8-15 08:25
标题:
防火熔断阀可以彻底防火吗?
一般防火我喜欢设置阻火器,但是我看到很多人喜欢设置防火熔断阀,原理是传播的火焰的高温熔断阀门关闭,起到阻火的功能,但是火焰传播的速度应该很快吧,熔断阀门关闭会不会稍微有点慢,导致一点点火过去了?感觉不如阻火器。
有用过这个的吗?介绍一下实际使用情况呢?
作者:
独孤凌云
时间:
2022-8-15 14:34
没有用过这个,阻火器挺好用的
作者:
yang999
时间:
2022-8-15 17:13
本帖最后由 yang999 于 2022-8-15 17:14 编辑
阻火器阻断管道内火焰传播,防火熔断阀探测环境温度,发生火灾时,环境温度超过设定温度切断阀门,用途不同。
作者:
Superma_vWiXE
时间:
2022-8-15 17:23
感谢分享
作者:
萧瑟、、
时间:
2022-8-22 13:50
原理简单来说就是当发生火灾时环境温度达到熔断器的预设定值,熔断器发生熔断切断动力源,从而使带有弹簧复位的阀门执行器失去动力弹簧复位,以此来关闭或打开阀门,来达到减少损失的目的。跟管道阻火器是两个概念,管道阻火器是对管道内的火源起阻断作用。
作者:
兴伟阀门
时间:
2022-9-4 09:21
熔断阀并不是用来阻火的,而是用来阻隔可燃物的。功能不一样。
作者:
jhenry
时间:
2022-11-3 08:58
感谢分享,进来学习!!!!!
作者:
兴伟阀门
时间:
2022-11-3 09:11
熔断阀是火灾时阻止可燃物继续泄露的,一般设置温度为270℃左右,一般这个温度也是火灾刚刚发生的温度,还要看熔断阀的口径跟启闭速度,我厂的阀门可以在熔断后3S内关闭阀门,所以不会出现来不及的情况,再者管道内一般是满贯的状态,火只会在管口跟泄漏点处燃烧,不会烧到管道内部,一般熔断阀都是设置在油库等液体可燃物储罐,气体可燃物一般不设置,设置也没有用,气体一般直接就爆炸了。
作者:
兴伟阀门
时间:
2022-11-3 09:13
兴伟阀门 发表于 2022-11-3 09:11
熔断阀是火灾时阻止可燃物继续泄露的,一般设置温度为270℃左右,一般这个温度也是火灾刚刚发生的温度,还 ...
气体可燃物一般设置检测型紧急切断阀,检测到气体泄漏自动切断,在发生火灾前就能杜绝隐患。
作者:
平凡_M2atB
时间:
2023-2-18 09:21
阻火器阻断管道内火焰传播,防火熔断阀探测环境温度,发生火灾时,环境温度超过设定温度切断阀门,用途不同
作者:
perfect10921
时间:
2023-2-22 08:52
感谢分享
作者:
Link_Ls4UF
时间:
2023-4-29 15:04
66
作者:
wmchun
时间:
2025-4-8 08:18
谢谢分享
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5