标题: 安全联锁系统在PID中该不该有HH报警联锁显示 [打印本页]

作者: 7*    时间: 2022-8-4 10:13
标题: 安全联锁系统在PID中该不该有HH报警联锁显示
广大川友们,安全联锁系统在PID中该不该有HH报警联锁显示?是表示如TZS呢,还是TZSHH呢。如果是TZSHH,那么TZSHH中的HH和DCS中的TIAS中的HH有啥区别?希望广大网友们答疑解惑!

作者: panda97    时间: 2022-8-4 13:47
TZS即可
作者: 7*    时间: 2022-8-4 14:36
panda97 发表于 2022-8-4 13:47
TZS即可

非常感谢提出宝贵意见!
作者: 7*    时间: 2022-8-4 14:55
7* 发表于 2022-8-4 14:36
非常感谢提出宝贵意见!

如果SIS用 TZI 表示是否可行呢?
作者: jh58316    时间: 2022-8-4 15:12
请看规范HG/T 20505 6.3节  两者的联锁设定值是不同的。
作者: 7*    时间: 2022-8-4 15:36
jh58316 发表于 2022-8-4 15:12
请看规范HG/T 20505 6.3节  两者的联锁设定值是不同的。

谢谢,我去看下
作者: 7*    时间: 2022-8-4 15:55
7* 发表于 2022-8-4 15:36
谢谢,我去看下

6.3中图示显示TZSHH,既然是这样,也就是说SIS系统不需要报警,只需要直接动作就可以了。