海川化工论坛
标题:
求助:关于疏水阀问题
[打印本页]
作者:
hbshxuli
时间:
2022-8-1 15:26
标题:
求助:关于疏水阀问题
带背压的疏水阀能把冷凝水输送到5米以上高度吗?这种做法有什么优点和缺点?
作者:
孟_l0o08
时间:
2022-8-2 14:14
工作压力大于0.55公斤 就没问题,另外这种做法 也没什么优点,缺点是 疏水阀寿命短些, 还要防止管道堵塞 破裂
作者:
郭常敬_h85LL
时间:
2022-8-23 06:52
优点主要是方便凝水回用
作者:
mengde_JCSO
时间:
2022-9-5 19:25
看压差啊,设计出的数据表里会带压差,如果压差大于0.05MPa才可以,等于或者小于就上不去,
作者:
在尘埃中穿梭
时间:
2022-9-18 10:36
mengde_JCSO 发表于 2022-09-05 19:25
看压差啊,设计出的数据表里会带压差,如果压差大于0.05MPa才可以,等于或者小于就上不去,
专业