海川化工论坛

标题: 气动阀门需要做接地保护吗? [打印本页]

作者: zhj0122    时间: 2022-8-1 11:28
标题: 气动阀门需要做接地保护吗?
各位打开,
  请问气动阀门外表面要做接地保护吗?有何依据,谢谢!

作者: A00浙江超迈法兰球阀门173    时间: 2022-8-1 11:45
专业制造阀门厂家
18557702702
作者: FansYJ    时间: 2022-8-1 14:48
大哥遇到同样的问题了吗?我这边领导要求做接地(24V DC电磁阀)了,理由是:专家检查要求。非要具体要求,参考 SH/T3081-2019  4.1.4  4.1.5条款
作者: 段誉王语嫣    时间: 2022-8-1 15:12
在防爆区域,只要有接地螺丝,都接接了
作者: 濠梁知乐    时间: 2022-8-1 21:22
气动控制阀本体可不接地,但气动控制阀的带电附件要接地,例如电磁阀、电气阀门定位器等。
作者: Libre    时间: 2022-8-5 10:37
濠梁知乐 发表于 2022-8-1 21:22
气动控制阀本体可不接地,但气动控制阀的带电附件要接地,例如电磁阀、电气阀门定位器等。

说的对
作者: jjxjzlty    时间: 2022-8-5 17:18
没必要
作者: 做好自己_HsCPG    时间: 2022-8-7 16:44
应该接地吧,因为反馈信号是有电源的。如果没有反馈特殊场合对防爆要求高的阀门与管道了解都是需要加跨接线
作者: hanfei2019    时间: 2022-8-8 11:32
石油化工仪表接地设计规范SHT3081-2019,内的4.1保护接地,看几遍就理解了
作者: y307989020    时间: 2022-9-20 17:22
目前防爆区基本要接,也要看当地专家情况
作者: zc7993646    时间: 2022-9-21 09:23
不需要
3081-2003仪表接地规范上有
2.1.2 低于36V供电的现场仪表,可不做保护接地,但有可能与高于36V电压设备接触的除外。
作者: 失忆的天神    时间: 2022-9-23 14:34
zc7993646 发表于 2022-9-21 09:23
不需要
3081-2003仪表接地规范上有
2.1.2 低于36V供电的现场仪表,可不做保护接地,但有可能与高于36V电 ...

您说这个是非防爆区的,如果是防爆区的仪表,本安的可以不接地,非本安的仪表,是需要接地的。气动阀上的电磁阀和机械触点的回讯开关一般都是隔爆型的,所以在防爆区,是需要做接地的。
作者: zc7993646    时间: 2022-9-23 16:48
失忆的天神 发表于 2022-9-23 14:34
您说这个是非防爆区的,如果是防爆区的仪表,本安的可以不接地,非本安的仪表,是需要接地的。气动阀上的 ...

3081-2019
4.1.5里面有一句:本质安全系统的现场仪表金属外壳,金属保护箱,金属接线箱可不实施保护接地
从这点可以看出来,主要还是看你仪表选择是本安还是隔爆