海川化工论坛
标题:
冷冻水憋压问题
[打印本页]
作者:
得闲先生先
时间:
2022-7-28 17:36
标题:
冷冻水憋压问题
冷凝器接冷冻水,不用的时候,大家是把供回阀门都关闭吗?时间长了,冷凝器里的冷冻水会升到环境温度,会不会涨破换热器?
作者:
龙腾九天
时间:
2022-7-28 17:44
水温差别不大,不会增大多少体积
作者:
CHANGBAISHI
时间:
2022-7-29 07:41
这类问题还需从原理上了解。冷凝器、冷冻水及相关设备生产介质的理化性质各异,最好向现场技术人员咨询,严格遵照操作规程操作为最佳选择。或上一张相关的流程简图便于有针对性的探讨,供参考。
作者:
zhaisanming1
时间:
2022-7-30 14:18
是有这个可能的,要看你设备,系统工艺管路的设置,等等,
作者:
贾伟乐
时间:
2022-7-31 19:13
有一定可能性,最好把供水阀关闭,回水阀可以开着
作者:
wx_唉呀? 她的老王3531
时间:
2022-7-31 21:23
时间长了,将水放掉不是更好?
作者:
李君玉
时间:
2022-8-1 12:33
不用担心,金属的膨胀系数远高于水的膨胀
作者:
plt
时间:
2022-8-1 14:41
规范要求设安全阀保护,你的肯定没设
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)