海川化工论坛

标题: 基本过程控制系统和安全联锁系统切断阀动作的区别 [打印本页]

作者: 7*    时间: 2022-7-26 15:59
标题: 基本过程控制系统和安全联锁系统切断阀动作的区别
广大网友们,基本过程控制系统和安全联锁系统切断阀动作的区别在与,基本过程控制系统的动作是可逆的而安全联锁系统的动作是不可逆的,可以这么理解吗?

作者: ssln123    时间: 2022-7-27 09:40
不是,DCS与SIS的联锁,是设计基于SIL等级评估出来的。如果低于SIL1,则不需要上专门的SIS,联锁可以由DCS来实现。
作者: 素午    时间: 2022-7-27 09:56
DCS系统阀门是操作员操作与后台联锁来控制阀门的开关,SIS阀的电磁阀平时是得电状态,当SIS联锁触发后失电,阀门动作,想要恢复需要在SIS系统复位才行,并不是不可逆,只是操作员无法去控制阀门而已。
作者: 7*    时间: 2022-7-27 10:02
ssln123 发表于 2022-7-27 09:40
不是,DCS与SIS的联锁,是设计基于SIL等级评估出来的。如果低于SIL1,则不需要上专门的SIS,联锁可以由DCS ...

学习了,感谢
作者: 7*    时间: 2022-7-27 10:02
素午 发表于 2022-7-27 09:56
DCS系统阀门是操作员操作与后台联锁来控制阀门的开关,SIS阀的电磁阀平时是得电状态,当SIS联锁触发后失电 ...

学习了,感谢