海川化工论坛

标题: 雷达液位计是否需要套管 [打印本页]

作者: marry    时间: 2022-7-25 15:39
标题: 雷达液位计是否需要套管
请教大家,如何判断雷达液位计、导波雷达液位计是否需要设备带套管?

作者: 素午    时间: 2022-7-25 16:23
正常情况都不需要。但是如果介质液面波动严重,导波液位计可以考虑加保护管固定
作者: 化石东    时间: 2022-7-25 18:49
https://bbs.hcbbs.com/thread-486587-1-1.html请参考
作者: lijie2007521    时间: 2022-7-26 11:25
不需要,法兰或螺纹连接即可。
作者: xuxiwu    时间: 2022-7-29 11:26
看具体工况选择
作者: AA青天仪表小杨1883786    时间: 2022-7-30 17:25
如果介质、工况特殊的话,可以跟流量计厂家联系,听取他们的建议
作者: nmgsbl    时间: 2022-9-27 10:12
浮顶要加
作者: 西海岸_us7QO    时间: 2022-10-27 09:03
看工况,反正也不重要
作者: sun_fm    时间: 2022-10-28 10:21
1Q035        雷达液位计什么时候选择导波管
A:
SH/T 3104-2013 石油化工仪表安装设计规范
8.12.2 在以下场所的雷达液位计应设置导波管,其安装要求同伺服液位计的防扰动管。
        a)测量浮顶罐液位;        b)设备内介质波动剧烈、介质表面有较多的泡沫;
        c)测量介质的介电常数低;        d)雷达波束可能受遮挡。
HG/T 20507-2014 自动化仪表选型设计规范
7.2.10.9 对于被测物有沸腾或扰动大的液位,或被测介质介电常数小的场合,应采用导波管(静止管)及其他措施,以确保测量准确度。
SH/T 3005-2016 石油化工自动化仪表选型设计规范
8.2.6 f) 对于被测介质的液位或界面波动较大、干扰因素大、低介电常数(1.4~2.5)等场合,应选装导波管(防扰管);
GBT50892中6.5.9.1 液位计应安装与储罐顶部,与罐壁的最小距离应满足产品要求,并避免与设备内的可动部件相碰。当设备内介质波动剧烈时,应对导波杆加透孔式保护干固定。
另外设备内有搅拌,考虑选择杆式雷达受力以及漩涡情况,也应选择导波管。

作者: zc7993646    时间: 2022-10-28 11:48
我们公司在轻质油罐上用的E+H雷达液位计,厂家给我们推荐的就是带缆绳的液位计,加套管和对中环,用起来还行。没有对中环的时候就波动大




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5