海川化工论坛

标题: 管道上的法兰等级需要跟设备的法兰等级吗 [打印本页]

作者: jlj913    时间: 2022-6-30 09:52
标题: 管道上的法兰等级需要跟设备的法兰等级吗
一般来说,管道的设计压力应该不小于设备的设计压力!  

问题1:设备的设计压力为2.6MPa,法兰的压力等级为PN63,为什么不取P40,是因为应力问题吗?

问题2:与之相连接的管道,管道上的的压力表所用法兰的压力等级应该是要取PN40还是PN63?




作者: AtlantisH    时间: 2022-6-30 09:56
还要看材料和温度的,材料不同、温度不同,即使压力等级相同该法兰的最高允许工作压力也可能不同。

作者: 独孤凌云    时间: 2022-6-30 11:06
与设备相连的管道法兰必须与设备法兰等级相同,否则无法连接,螺栓孔数和孔距不一样
作者: jlj913    时间: 2022-6-30 13:05
独孤凌云 发表于 2022-06-30 11:06
与设备相连的管道法兰必须与设备法兰等级相同,否则无法连接,螺栓孔数和孔距不一样
请问管道上的压力变送器是用法兰连接的,该法兰的压力等级需要与设备上的法兰一样吗(同样的温度与物料)
作者: lijie2007521    时间: 2022-6-30 15:21
同一个系统,设计压力是一个值。单系统中单个设备和管道的设计压力不同也是正常的。这是根据相关的参数、安装条件、地震烈度等多个因素综合考虑。
作者: 敬茶三两    时间: 2022-7-6 09:37
压力选取,因为设备入口可出口压力肯定是不一样的。在系统中取高不取低。
,第一个不光考虑应力,还应考虑介质的水锤效应。另外在部分设备中,出口压力比进口高好几倍。但是单独拿出设备制造来说,出口还是按照入口设计没问题,但是接入管道来说就不同了,这就是管道承压了。也许输出承压是原来的两倍,这样的话法兰选40的就有点小。你说的问题,肯定是设计院充分考虑整体受力的决定。
管道上压力表选63比较合适。但是一般管道连接件这部分,包括压力表要比实际高一个等级,就跟40公斤的管道,弯头要比管道厚一个等级一样。压力表选63的合适。如果允许可以再高一个等级。但是压力表本身有上溢的安全范围,选63也没事。
作者: lijie2007521    时间: 2022-7-6 12:58
本帖最后由 lijie2007521 于 2022-7-6 13:02 编辑

管道法兰压力等级和设备压力等级的选取要考虑诸多因素:温度、压力、自然条件、地震烈度、极端条件等等。但一般情况不低于整个系统的设计压力。但有的设备会考虑很多因素,其压力等级就会高于其他。也就是说设计压力是一个值的管道,设备和零部件未必是一个压力等级。
作者: chen7179    时间: 2022-7-7 09:09
系统设计时确定一个法兰、设备一致的设计压力。并采用相同的执行标准。所有法兰均采用此标准和设计压力
作者: boyirensheng    时间: 2022-7-7 15:53
一般配件的压力都高于设计压力,不管谁设计肯定就高不就低,这也算是双保险
法兰的压力等级问题,只要是其他设备上有法兰,配对法兰需要与之连接那需要与设备上的法兰相匹配,否则就会出现连接不上的问题,对应的压力等级 密封面类型等都要一致才可以。