标题: 罐旁指示仪
请问伺服/雷达的罐旁指示仪安装位置在罐区围堰内还是围堰外,是否有规范规定,罐旁指示仪与液位计本体更多的使用通讯方式还是模拟量,请大家解惑
作者: xuxiwu    时间: 2022-6-25 09:29
围堰内就可以吧,还用再围堰外
作者: liu530014416    时间: 2022-6-26 16:59
E+H指示仪是串到回路中,这玩意有啥用,让现场巡检看?现场巡检看磁翻板不就得了,巡检谁看这玩意
作者: Xiphos    时间: 2022-6-27 08:52
罐旁指示仪,放罐旁啊,
计量级的话,好像应该通讯……
雷达得罐旁复杂一点,伺服的罐旁简单
作者: fengxiaosa    时间: 2022-6-27 20:26

有规范(没查,凭记忆)。危险液体罐必须有两套液位计,一套在现场,一套远传。远传液位计必须在围堰外有指示,有些还要求带报警、连锁。

实际上,一套在现场的可以是板式液位计之类的直视液位计(有些场合规范要求采用直视液位计);另外围堰外有指示报警,就算合规了。
至于其它的,属于锦上添花,自己看着办就行。

.


作者: 耳朵眼    时间: 2022-6-29 09:08
查了一些规范,没有提罐旁显示器的。
但是,罐旁显示器叫Local indicator,也就是液位的就地显示器。
液位的就地显示器有严格要求。
SH/T 3007-2014《石油化工储运系统罐区设计规范》,6.3.2 压力储罐液位测量应设一套远传仪表和一套就地指示仪表,就地指示仪表不应选用玻璃板液位计。
SH 3136-2003《液化烃球形储罐安全设计规范》,5.3.1 液化烃球形储罐应设就地和远传的液位计,但不宜选用玻璃板液位计。
《中国石化液化烃球罐区安全技术管理规定》,4.4.3  液化烃球罐应设就地和远传液位计。
安装位置一般集中选在围堰以外,目的是观察方便,不用走入一个个围堰。
Enraf的罐旁显示器是通讯的,升级后原来是四线制,又改回了两线制。
E+H的私服也为采用4~20mA加Hart的协议,作为第二输出使用。

作者: ywm0715    时间: 2022-6-30 09:38
模拟量通讯出来