海川化工论坛
标题:
热电阻温度上下波动大
[打印本页]
作者:
wx_Hssss\'38838
时间:
2022-6-22 11:40
标题:
热电阻温度上下波动大
现场一支热电阻,拿万用表测量阻值121.4欧,很稳定。接线端也牢固,但是DCS内显示的温度乱跳,系统也更换了安全栅,还是跳。这是什么原因?
作者:
独孤凌云
时间:
2022-6-22 11:47
检查信号传输线路吧,估计有破损的,产生了干扰
作者:
jlszhoujidai
时间:
2022-6-22 11:55
直接拿一只热电阻接地DCS输入端,不乱跳就是线路或热电阻的问题,反之就检查DCS显示端
作者:
秋水寒光
时间:
2022-6-22 13:31
带温变的吗?检查一下。绝缘电阻合格吗?量一下。
作者:
myface
时间:
2022-6-22 15:01
在机柜接线侧测量下电阻看稳不稳定,如果还是稳的就换个通道试试。
作者:
cqdfwy
时间:
2022-6-24 11:43
本帖最后由 cqdfwy 于 2022-6-24 11:44 编辑
将现场热电阻从安装位置套管内取出,接入系统看看显示温度是否还乱跳,可以确认热电阻绝缘是否合格。
作者:
四海有闲田
时间:
2022-6-24 12:18
看一下里面充的硅油是不是干了
作者:
wx_Hssss\'38838
时间:
2022-6-24 22:39
myface 发表于 2022-06-22 15:01
在机柜接线侧测量下电阻看稳不稳定,如果还是稳的就换个通道试试。
机柜间测量电阻也跳,重新换电缆线了,换后正常了。
作者:
wx_Hssss\'38838
时间:
2022-6-24 22:39
myface 发表于 2022-06-22 15:01
在机柜接线侧测量下电阻看稳不稳定,如果还是稳的就换个通道试试。
机柜间测量电阻也跳,重新换电缆线了,换后正常了。
作者:
xuxiwu
时间:
2022-6-25 08:20
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)