请问盐酸吸附回收的小装置,也算甲类,放置在另一个不相关甲类车间外管廊下,是否符合规范?
[打印本页]
作者:
zb030121eric
时间:
2022-6-10 18:30
标题:
请问盐酸吸附回收的小装置,也算甲类,放置在另一个不相关甲类车间外管廊下,是否符合规范?
请问盐酸吸附回收的小装置(规模也就20吨每天),也算甲类,放置在另一个不相关甲类车间外管廊下,是否符合规范?
( 下载次数: 3,容量,)
上传
点击文件名下载附件
作者:
开关_n4OAK
时间:
2022-6-11 07:53
盐酸吸附不算甲类吧,难道还有其他甲类溶剂,合不合适看间距,看防火分区面积,看与管廊水平距离
作者:
独孤凌云
时间:
2022-6-11 08:18
因为与现有的甲类车间不相关,所以不能做成联合装置,那么就有了防火间距等距离要求,这个位置就是不符合规范的了
作者:
zb030121eric
时间:
2022-6-11 09:13
开关_n4OAK 发表于 2022-6-11 07:53
盐酸吸附不算甲类吧,难道还有其他甲类溶剂,合不合适看间距,看防火分区面积,看与管廊水平距离
盐酸里面有机物,现在业主想直接放在管廊下面,贴着马路
作者:
altpage
时间:
2022-6-11 10:47
请问管廊内侧白色的卧式储罐是什么装置?盐酸吸附装置紧帖这些储罐,安全间距肯定不够。
作者:
zhu2005163
时间:
2022-6-11 11:25
与道路间距、与装置间距。
作者:
a28278402
时间:
2022-7-5 10:36
不合理,建议放置原车间外作为附属设备设计