标题: 危化品储罐设计了3只不同原理的液位计,实际测量时有偏差,请问各海友,有无规定多少范围偏差算合格 [打印本页]

作者: yyjjbao    时间: 2022-6-8 11:38
标题: 危化品储罐设计了3只不同原理的液位计,实际测量时有偏差,请问各海友,有无规定多少范围偏差算合格
也可说下见过的类似情况交流一下

作者: 独孤凌云    时间: 2022-6-8 14:37
三种不同原理的液位计,那么这三种液位计的0点和满液位点是一致的吗,如果不是,就没有什么互相比较的意义,只能用于参考
作者: jh_jcz    时间: 2022-6-8 17:08
测量值的偏差是因为表的精度等级,和偶然误差造成的。所以,三个表之间差多少可以根据表的精度等级确定。
作者: as_zerg    时间: 2022-6-9 10:48
这种计量检测的时候,应该有允许偏差值的吧!
作者: 董雨海    时间: 2022-6-9 13:56
jh_jcz 发表于 2022-6-8 17:08
测量值的偏差是因为表的精度等级,和偶然误差造成的。所以,三个表之间差多少可以根据表的精度等级确定。

赞同这个观点
作者: jczjcz    时间: 2022-6-9 22:20
as_zerg 发表于 2022-6-9 10:48
这种计量检测的时候,应该有允许偏差值的吧!

有。每两两块表之间的差值取决于这两块表的精度等级。
比如,将测量平均值当做测量真值(这是合理的)根据每块表的精度等级就应算出正常的偏差,然后和实际测量值比较,就可知道哪块表的测量值不正常。
作者: jczjcz    时间: 2022-6-9 22:23
jczjcz 发表于 2022-6-9 22:20
有。每两两块表之间的差值取决于这两块表的精度等级。
比如,将测量平均值当做测量真值(这是合理的)根 ...

可以三块表在一起算,更好。