海川化工论坛

标题: 精细规关于储罐防火间距的问题 [打印本页]

作者: 人海骄阳    时间: 2022-5-23 21:16
标题: 精细规关于储罐防火间距的问题
精细规中6.2.7 工厂储罐组内两排立式储罐的间距应符合本标准表6.2.6 规定,且甲B、乙、丙A类储罐的间距不应小于5m,两排直径小于5m 的立式储罐及卧式储罐的间距不应小于3m。是不是意味着如果0.4D小于5m的甲B、乙、丙A类储罐执行5m间距,直径小于5m的其他类别物料的立罐及卧罐如果0.4D小于3m执行3m间距?

作者: 卟忘初心    时间: 2022-5-24 11:13
这个表的意思是, 小于 等于 一千立方 的固定顶  甲b类以及乙类储罐的防火间距为0.75D,丙A为0.4D,丙B为两米!!!
作者: 卟忘初心    时间: 2022-5-24 11:15
卟忘初心 发表于 2022-5-24 11:13
这个表的意思是, 小于 等于 一千立方 的固定顶  甲b类以及乙类储罐的防火间距为0.75D,丙A为0.4D,丙B为两 ...

假如是甲b类,直径10米,防火间距就是7.5米,丙A类直径十米,间距4米!!