海川化工论坛

标题: 接地点 与 引下线 [打印本页]

作者: 幻影_ABAJ    时间: 2022-5-11 22:04
标题: 接地点 与 引下线
GB50650第5.5.1条:“金属罐体应做防直击雷接地 ,接地点不应少于2处 ,并沿罐体周边均匀布置 ,引下线的间距不应大于18m。”这个里边为什么不说接地点间距不大于18m?


作者: heitudi46402900    时间: 2022-5-12 08:35
金属罐体接地一般都是对称匀不,不存在间距多少,主要是根据金属罐体的直径来。
作者: myface    时间: 2022-5-12 16:45
如果罐体不满足可以用作引下线的条件,就得单独敷设引下线,引下线的间距和接地点的间距当然不是一个东西啊
作者: 幻影_ABAJ    时间: 2022-5-19 10:05
myface 发表于 2022-5-12 16:45
如果罐体不满足可以用作引下线的条件,就得单独敷设引下线,引下线的间距和接地点的间距当然不是一个东西啊

罐体不是接闪器吗?
作者: myface    时间: 2022-5-19 15:52
幻影_ABAJ 发表于 2022-5-19 10:05
罐体不是接闪器吗?

罐体做接闪器是有前提条件的,先看适不适用
作者: 幻影_ABAJ    时间: 2022-5-21 10:37
myface 发表于 2022-5-19 15:52
罐体做接闪器是有前提条件的,先看适不适用

再拉就偏题了,我就想知道为什么只规定引下线间距,不规定接地点间距
作者: myface    时间: 2022-5-23 11:01
幻影_ABAJ 发表于 2022-5-21 10:37
再拉就偏题了,我就想知道为什么只规定引下线间距,不规定接地点间距

哪偏了?本来引下线和接地点就是两个东西啊,接地点间距18m能等同于引下线间距?
作者: 幻影_ABAJ    时间: 2022-5-27 20:43
myface 发表于 2022-5-23 11:01
哪偏了?本来引下线和接地点就是两个东西啊,接地点间距18m能等同于引下线间距?

那么接地点有没有间距要求呢?
作者: 老刘_PpJAJ    时间: 2022-6-2 08:43
引下线和接地点就是两个概念。
作者: 幻影_ABAJ    时间: 2022-6-10 20:59
老刘_PpJAJ 发表于 2022-6-2 08:43
引下线和接地点就是两个概念。

那请问,接地点有没有间距要求,是否也是18米的间距?

作者: 老刘_PpJAJ    时间: 2022-6-13 08:55
幻影_ABAJ 发表于 2022-6-10 20:59
那请问,接地点有没有间距要求,是否也是18米的间距?

你好:
GB50650第5.5.1条:“金属罐体应做防直击雷接地 ,接地点不应少于2处 ,并应沿罐体周边均匀布置 ,引下线的间距不应大于18m。这一条已经说明了 接地点要沿罐体均匀布置。还有一个规程可以参考:
GB50074-2014石油库设计规范第14.2.1 中规定,接地点距离不大于30米。所以可以理解为:引下线间距不要大于18米。接地点要沿罐体均匀布置,不得少于二处,间距不能大于30米。
作者: 幻影_ABAJ    时间: 2022-6-30 12:57
终解:《石油化工电气工程施工及验收规范》(SH/T 3552-2021)第4.4.6条和《石油化工静电接地设计规范》(SH/T 3097-2017)第5.1.2条:直径为2.5m或容积为50m3及以上的设备或容器,其接地点不少于2处,接地点沿设备外沿均匀布置,且接地点的问距不大于30m,并在设备或容器底部周围对称与接地体连接,接地体连接成环形的闭合回路。
作者: 成橙    时间: 2023-5-16 16:00
曾经致电过GB 50650 的主编单位咨询这个罐体引下线间距的问题,就不说名字了,一位专家接的,可能是冷不丁的被问到这儿,直接想到了两点接地,觉得有些太小儿科的问我说,那你说罐体有没有引下线呢,我说我觉得没有,他说是啊那为什么说引下线间距。刚说完可能翻到了那一页,口气变得有点惊奇说,哎哟是引下线间距,然后有点顾左右而言他,说主要是装置的做法如何如何,听口气感觉他不太清楚为什么会有这么一条。我就道了谢挂了电话。
   罐体接地点,我个人理解还是按照石油库规范里那个30m间距接地比较合理。
作者: myface    时间: 2023-5-16 16:27
成橙 发表于 2023-5-16 16:00
曾经致电过GB 50650 的主编单位咨询这个罐体引下线间距的问题,就不说名字了,一位专家接的,可能是冷不丁 ...

引下线的间距是个弧长
作者: 成橙    时间: 2023-5-26 10:24
myface 发表于 2023-5-16 16:27
引下线的间距是个弧长

我理解,楼主要问的是,罐体的引下线定义是什么,毕竟不是建筑物。而当时专家的回答就是那样。我想主编可能不会做到一本规范每一条都亲历亲为。50650里关于塔、炉、其他生产装置都直接引用50057里18米间距的概念,这个没问题。但是罐体还这么引用,理解上就容易产生误区。我也是基于这个原因才致电请教的。

   个人理解,罐体就考虑接地点间距的概念,至于如何定义间距,当然是应该沿着罐体外延的弧长了。