海川化工论坛

标题: 有关网线穿管管径和防爆区域电缆线径问题 [打印本页]

作者: 工程的程    时间: 2022-5-11 08:52
标题: 有关网线穿管管径和防爆区域电缆线径问题
本帖最后由 工程的程 于 2022-5-11 18:54 编辑

1.就地柜之间网络为基于工业以太网基础的profinet网络,这个描述是做系统的厂家给的,不知道准确不,就地柜之间手拉手连接,之前穿管选了DN40,应该是有些大了,网上查了网线的线径,查的超6类屏蔽网线,有线径13的,有线径6.5的,不知道那种线径是正常使用的,穿管一般用的多大。     2.仪表电缆用计算机电缆还是控制电缆,爆炸危险区域线芯有用1.0的没?电缆长度100米以内
作者: Mr.King_ePt1i    时间: 2022-5-11 15:25
参考电缆穿管,电缆截面占比不超过管截面40%,光纤的话主要还要考虑转弯半径
作者: wx_JaddaNFMY802    时间: 2022-5-12 09:08
网线用DN20的管即可,仪表电缆用控制电缆,可以用1.0线芯
作者: myface    时间: 2022-5-12 16:31
网线得看具体选型,13的估计是处护层有加东西吧,阻燃层之类的?依需求选吧。 仪表电缆看是模拟量还是开关量,开关量用KVVP之类的控制电缆,模拟量用DJYPVP之类的计算机电缆,线芯参照50058,跟防爆区等级和敷设方式有关系的,不能一概而论。
作者: 工程的程    时间: 2022-5-16 17:20
wx_JaddaNFMY802 发表于 2022-5-12 09:08
网线用DN20的管即可,仪表电缆用控制电缆,可以用1.0线芯

化工规范HG/T20512中7.1.2没有对一区电缆线芯有要求
作者: 工程的程    时间: 2022-5-16 17:23
myface 发表于 2022-5-12 16:31
网线得看具体选型,13的估计是处护层有加东西吧,阻燃层之类的?依需求选吧。 仪表电缆看是模拟量还是开关 ...

模拟量用的计算机电缆,业主要改控制电缆KVVP3P,化工规范20512中7.1.2没有提到1区电缆线芯粗细
作者: myface    时间: 2022-5-17 09:13
工程的程 发表于 2022-5-16 17:23
模拟量用的计算机电缆,业主要改控制电缆KVVP3P,化工规范20512中7.1.2没有提到1区电缆线芯粗细

化工行业也不能避开GB的
作者: 工程的程    时间: 2022-5-17 11:16
myface 发表于 2022-5-17 09:13
化工行业也不能避开GB的

谢谢,之前没有仔细看你的建议,已经看到50058
作者: fengxiaosa    时间: 2022-5-17 16:37

1、盘柜手拉手的穿线管大一些好,否则今后因为各种原因想多拉一根线会很困难,不像控制室盘柜之间会留有较大的空间;

2、超六类线的粗细,主要取决于屏蔽要求,对对屏+总屏 的线比非屏蔽线的线径会大出近一倍,选哪种要看需要。

.
作者: 工程的程    时间: 2022-5-24 16:21
fengxiaosa 发表于 2022-5-17 16:37
1、盘柜手拉手的穿线管大一些好,否则今后因为各种原因想多拉一根线会很困难,不像控制室盘柜之间会留有 ...

好的




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5