海川化工论坛

标题: 信号发生器效验温度 [打印本页]

作者: 悄悄的等等    时间: 2022-5-5 10:22
标题: 信号发生器效验温度
我用信号发生器给一个温度变送器输出阻值代替热电阻。这个办法不可以。这是什么原因?温度变送器是三线制的。我把BB短接了。
作者: 化石东    时间: 2022-5-5 10:24
过来学习
作者: 悄悄的等等    时间: 2022-5-5 15:03
目前试的温控表可以用信号发生器,温度变送器不可以
作者: 谋定天    时间: 2022-5-5 15:19
插眼
作者: cqdfwy    时间: 2022-5-5 15:50
我也是用一个过程校验仪输出一阻值代替热电阻,作为温度变送器输人值,温变没有输出值,没搞懂原因,麻烦群里高手解惑,谢谢。
作者: wangtingming    时间: 2022-5-5 17:16
可以,变送器不是人,没法识别你接的是啥,主要是传感器组态正确再提供24V才能测到
作者: jlszhoujidai    时间: 2022-5-5 17:52
信号发生器输出的是电阻信号就没有问题,但是很多的信号发生器输出的是电流、电压信号。首先确定的是输出信号是否为电阻信号,是,就要查一下温度变送器了。
作者: yc5029    时间: 2022-5-6 08:43
这种情况用变阻箱,别用信号发生器。因为变送器的回路检测电路会在热电阻线上形成除了电阻的电压电流信号,而这个信号会被信号发生器吸收。变送器识别不出来,自然没反应。
作者: cqdfwy    时间: 2022-5-6 11:49
jlszhoujidai 发表于 2022-5-5 17:52
信号发生器输出的是电阻信号就没有问题,但是很多的信号发生器输出的是电流、电压信号。首先确定的是输出信 ...

我这个能够确定输出信号是电阻信号,万用表能够测到阻值,就是输给温度变送器没用。
作者: cqdfwy    时间: 2022-5-6 11:57
yc5029 发表于 2022-5-6 08:43
这种情况用变阻箱,别用信号发生器。因为变送器的回路检测电路会在热电阻线上形成除了电阻的电压电流信号, ...

嗯,谢谢。但是信号发生器模拟的热电阻信号不能用于温度变送器输入,那么还有什么作用呢?
作者: jlszhoujidai    时间: 2022-5-7 10:28
cqdfwy 发表于 2022-5-6 11:49
我这个能够确定输出信号是电阻信号,万用表能够测到阻值,就是输给温度变送器没用。

温变输入信号确定是电阻信号,在检查一下温度变送器的输出回路是否接线正确,一般都是两线制的温变,电源线与信号是公用的,查一下中间是否有断线;如果温度变送器的输入与输出接线都没有问题,输入信号与供电都没有问题,测量输出信号的仪表也没有问题,温变就一定有问题,更换一个看看。
作者: sdrp    时间: 2022-5-7 10:50
支持11楼的观点
作者: cqdfwy    时间: 2022-5-7 11:16
jlszhoujidai 发表于 2022-5-7 10:28
温变输入信号确定是电阻信号,在检查一下温度变送器的输出回路是否接线正确,一般都是两线制的温变,电源 ...

温变没有问题,能够正常使用,当校验温变时才用信号发生器的模拟热阻信号作温变输入信号,但是温变没有输出信号。
作者: xxkhc    时间: 2022-5-7 14:40
本帖最后由 xxkhc 于 2022-5-8 13:34 编辑

      不知楼主的信号发生器是什么型号的?现在很多用的是虚拟电阻, 即在输出电阻时,其先测到一个来自被校仪表的激励电流信号“I”,便在其预设电阻“R”的输出端子之间产生一个对应的电压“V=RI”,以此模拟产生一个等价的电阻(R=V/I)。只有对采用这种测量方式的仪表才能输出一个正确的电阻信号。
     

作者: jlszhoujidai    时间: 2022-5-7 15:26
cqdfwy 发表于 2022-5-7 11:16
温变没有问题,能够正常使用,当校验温变时才用信号发生器的模拟热阻信号作温变输入信号,但是温变没有输 ...

这就不好说了,能不能把你的信号发生器以及校验接线图画出来看看。
作者: 悄悄的等等    时间: 2022-5-9 11:41
xxkhc 发表于 2022-5-7 14:40
不知楼主的信号发生器是什么型号的?现在很多用的是虚拟电阻, 即在输出电阻时,其先测到一个来自被 ...

感觉你的对

作者: zyzs    时间: 2022-5-11 05:16
我也用信号发生器在现场给过电阻信号,校过温度回路。是可以的。我记得好像信号发生器输出是有正负要求,线不能接反。
作者: 灯泡电工    时间: 2022-5-11 06:49
悄悄的等等 发表于 2022-5-5 15:03
目前试的温控表可以用信号发生器,温度变送器不可以

温度变送器输入打RTD信号也可以的