海川化工论坛
标题:
横河VP系统DCS符号含义(二)
[打印本页]
作者:
MTO001
时间:
2022-4-28 15:32
标题:
横河VP系统DCS符号含义(二)
( 下载次数: 3,容量,)
上传
点击文件名下载附件
MODE:
模式
SH
:PV scale high limit 测量值量程高限
SL: PV scale low limit
测量值量程低限
PV: presses variable 现场测量值
OUT_V: Output value
输出值
ALRM:
报警
HH
:High-high limit alarm set point 高高限值报警设定值
PH
:High-limit alarm set point 高限值报警设定值
PL: Low-limit alarm set point
低限值报警设定值
LL: Low-low limit alarm set point
低低限值报警设定值
P01: Extended Parameters 01
扩展参数01
P02: Extended Parameters 02
扩展参数02
P03: Extended Parameters 03
扩展参数03
P04: Extended Parameters 04
扩展参数04
BSTS
:模块状态(本模块无此项)
MODE
:模式
SH:
PV scale highlimit
测量值量程高限
SL
:PV scale low limit 测量值量程低限
PV
:presses variable 现场测量值
SV
:set point value设定值
MV
:manipulated output value输出值
READBACK: Read back value
回讯值
MSH
:MV Scale high limit MV刻度上限
MSL: MV Scale low limit MV
刻度下限
OPHI
:output high-limit index输出高限指数
OPLI
:output low-limit index输出低限指数
ALRM:
报警状态
SVH: Set point high limit
设定值上限
SVL: Set point low limit
设定值下限
FST_VAL
:Fault state value 故障状态值
P01: Extended Parameters 01
扩展参数01
P02: Extended Parameters 02
扩展参数02
P03: Extended Parameters 03
扩展参数03
P04: Extended Parameters 04
扩展参数04
BSTS
:模块状态(此模块无此功能)
经常用到的功能
1、 修改测量值量程
在生产过程中,原设计仪表的量程达不到使用要求,测量值超出量程,此时需要根据现场测量表的最大量程修改到合适的使用量程。当现场测量表量程修改完成后,DCS中仪表量程与现场仪表量程一致,否则DCS显示的数值就会不准。
2、 报警值的设定修改
在运行时因工艺状况发生改变或设计给定报警值不符合实际需求,DCS中就会出现高频次报警,此时需要在TUN中更改HH、HI、LL、LI、DL等报警值,以达到报警需求。
3、 输出限位的设定
1、 调整控制器的PID参数
1、 复杂控制回路PRD功能的使用