海川化工论坛
标题:
电源线对应电流、功率知识分享
[打印本页]
作者:
在海一方_xdxbX
时间:
2022-4-27 06:23
标题:
电源线对应电流、功率知识分享
1平方的电源线最大能过多少安电流?实际上是多大的功率?
一平方的电源线最大能过多少安的电流?实际上是多大的功率?我知道总功率,需要配置多大的引入电缆呢?如果监控机房里配置了2.5平方的电线,又能带起多大功率的监控系统呢?总之一句话:监控工程施工中怎样算要用多大的电线电缆。
其实这有一个专业的算法,根据环境不同,稍微有所出入。一般如下:
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米――14A,
2.5平方毫米――26A,
4平方毫米――32A,
6平方毫米――47A
16平方毫米――92A
25平方毫米――120A 电流换算功率:
1A=220W, 10A=2200W,依此类推。
如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。
铜芯电线允许长期电流
2.5 平方毫米(16A~25A)
4平方毫米(25A~32A)
6平方毫米(32A~40A)
铝芯电线允许长期电流
2.5 平方毫米(13A~20A)
4平方毫米( 20A~25A)
6平方毫米( 25A~32A)
作者:
中原人
时间:
2022-4-27 07:00
感谢分享
作者:
笑的种子_fow62
时间:
2022-4-27 08:11
感谢分享
作者:
oyzt
时间:
2022-4-27 08:25
有很多实用的换算口诀,还记得的,不同线径的铝芯电缆载流能力,二点五下整九倍, 往上减一顺号对, 三五线乘三点五, 双双成组减半倍,如果是铜芯直接对照铝芯升级一档就可以。
作者:
myface
时间:
2022-4-27 08:30
这样估算不太好,功率实在很小的估一下不要紧,稍大点还得仔细算,载流量根据环境温度,电缆种类,敷设方式的不同都可能有很大的差异,更不用说距离长了之后还要校核压降和灵敏度。
作者:
独孤凌云
时间:
2022-4-27 08:37
感谢分享
作者:
等候者
时间:
2022-4-27 09:21
感谢分享
作者:
管家
时间:
2022-4-27 09:44
学习
作者:
654262293
时间:
2022-4-27 11:44
谢谢分享
作者:
idealhc
时间:
2022-4-27 13:19
谢谢分享,很有用。
作者:
峰哥好
时间:
2022-4-27 19:36
谢谢分享!
作者:
zhpyjdb
时间:
2022-5-1 23:32
感谢分享
作者:
myy885
时间:
2022-5-2 14:26
感谢分享
作者:
caojj299
时间:
2022-5-4 14:09
这里A是安培的意思?那1A=220w,按我们这里的经验来说,额定功率1kw=2A啊。
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5