海川化工论坛

标题: 突然整个厂区停电,DCS程序会断吗?厂区应该做哪些应急措施? [打印本页]

作者: zb030121eric    时间: 2022-4-24 10:59
标题: 突然整个厂区停电,DCS程序会断吗?厂区应该做哪些应急措施?
突然整个厂区停电,DCS程序会断吗?厂区应该做哪些应急措施?

作者: 清城君    时间: 2022-4-24 11:02
UPS电源,发电机
作者: heitudi46402900    时间: 2022-4-24 11:31
DCS系统应该配备有UPS,配备UPS系统时短时间内DCS不会出现中断。
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2022-4-24 11:51
DCS不是有不断电电源吗
作者: 智者明    时间: 2022-4-24 12:43
化工厂通常要求双回路供电,一路断电另一路自动续上。如果因为变电站原因断电,则控制室还有UPS提供备用电源。
作者: zb030121eric    时间: 2022-4-24 13:10
智者明 发表于 2022-4-24 12:43
化工厂通常要求双回路供电,一路断电另一路自动续上。如果因为变电站原因断电,则控制室还有UPS提供备用电 ...

就是想问下万一断电会有哪些意想不到的状况?
作者: 独孤凌云    时间: 2022-4-24 13:14
工厂供电对于一级负荷应该设置双回路供电,即双电源,两个变电所进线,而DCS要设置UPC电源,以保证断电情况下1-2小时的紧急处理状态下的供电,但是仅保证仪表阀门系统供电,但是供气是另外一套
作者: CHANGBAISHI    时间: 2022-4-24 15:17
DCS 断电有UPS电源。厂区如需要应该配备内燃机发电机。
作者: 智者明    时间: 2022-4-24 18:22
zb030121eric 发表于 2022-4-24 13:10
就是想问下万一断电会有哪些意想不到的状况?

系统断电情况有很多,一般都有应对预案,但若像茂名石化6.03晃电引起火灾事故,则比较少见。
作者: qqgd    时间: 2022-4-25 10:07
zb030121eric 发表于 2022-4-24 13:10
就是想问下万一断电会有哪些意想不到的状况?

基本都在意想得到的状况之内,工厂的停电预案及一些紧急停车系统就是为这种意外情况准备的。

意想不到的情况不好说,但意想得到的情况普遍是这样:“TMD,怎么停电了,老子这正要去吃午饭呢。”
作者: sisism    时间: 2022-4-25 10:16
一级用电负荷不允许停电,选择与用电设备容量相匹配的UPS电源;二级用电负荷,设置来自不同母线段的双回路可靠电源供电;三级用电负荷有一回路电源供电即可。
各装置DCS、SIS系统作为一级用电负荷,在配置两路电源供电的同时配置1台与用电设备容量相匹配的UPS电源;项目内涉及“两重点一重大”中重点监管危险化工工艺的生产装置、冷冻系统水泵、消防系统用电及部分环保装置等为二级负荷,配置双电源供电系统;其它一般生产装置、检维修修及辅助生活设施等负荷属于三级用电负荷。
最后,根据要求配备柴油发电机组,用作应急电源。
以上已成为标配模式。
作者: 答案_Ybqhm    时间: 2022-4-25 17:53
UBS还能供应设备和电脑半小时电源,可通过柴油发电机紧急供电,没有能提供紧急电源,所有气开阀要手动关闭,压力都改为手动阀门操作。
作者: leo_0088    时间: 2022-4-28 11:13
UPS给DCS供电,也只能坚持30分钟,一般工厂都有双回路电源,如果双回路异常,还是要有发电机发电
作者: we11we11    时间: 2022-4-28 20:34
主要是仪表风压力能不能供上 气开阀一般都是紧急防空阀 这种情况下我们是去关仪表风气源的手阀 防止全厂放空 有的设置有一个储气罐 防止失压
作者: mufeng731    时间: 2022-4-29 08:15
DCS有UPS备用电源,查明停电原因,如双路供电切至另一路,或者启动备用发电机,根据停电时间决定是否要紧急停工。
作者: zlm322    时间: 2022-4-29 08:22
遇到过雨夜供电中断,UPS故障,现场、主控一片漆黑
作者: reichina    时间: 2022-4-29 09:05
正常设计采购施工保养条件下,DCS的UPS应该能够保证DCS本身2小时以上的动力供应有的可能达到8小时,如果工厂再设置了EPS,时间会更长
作者: feilong213_NQPB    时间: 2022-4-29 10:35
   正常化工厂双路供电,一般不会同时断电。化工厂公用工程等关键项目都可以由发电机组供电。
   DCS、SIS、控制柜等都有一部分设置了UPS电源,断电时能保证最基本的观察控制功能。
   如果装置区真的停电了,DCS等由UPS供电保留了基本功能,可以用于参数的观察控制,然后就是紧急停工处置了。 其他的就是停电、晃电、停工的应急处置。
作者: dennyshen2549    时间: 2022-4-29 17:42
DCS程序短时间内是不会丢失的,因此CPU本身也有电池,等电池耗尽了,就危险了
作者: l1loly14    时间: 2022-4-30 08:44
在备用电源可用的情况下,抓紧时间停车,关自动阀
作者: 姚老棍子    时间: 2022-5-1 11:34
bbbbbbbbbbbbbbbbbbb
作者: ybcity    时间: 2022-5-1 16:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 4a4d3b8099519be    时间: 2022-5-4 20:51
zb030121eric 发表于 2022-4-24 13:10
就是想问下万一断电会有哪些意想不到的状况?

断电后,1、首先你断电是局部短的话,要检查泵机是否在开启状态,因为有的阀门没有电会关闭,所以会产生憋压的情况。如果是全部断电,那么检查UPS是否在已经运行,那先检查DCS工艺状态,保持工艺在维持阶段,不要进行添加或者加热,如还在添加或者加热,应及时关闭加料切断阀,并开启循环水冷却。2、现场检查泵机,搅拌运行情况,如果有切断阀故障开关有问题,那及时开启或者关闭现场手动阀门。保持现场维持状态。3、通知电工紧急送电。
作者: 油条2代    时间: 2022-6-22 20:55
zlm322 发表于 2022-04-29 08:22
遇到过雨夜供电中断,UPS故障,现场、主控一片漆黑
ups维护怎么做的?