myface 发表于 2022-4-16 09:30
不经过卡件怎么测的电流?四线制的?那么是在仪表端测的还是机柜端测的?有没有换通道试一下。
myface 发表于 2022-4-16 09:30
不经过卡件怎么测的电流?四线制的?那么是在仪表端测的还是机柜端测的?有没有换通道试一下。
悄悄的等等 发表于 2022-4-16 11:44
换个传感器就没问题 ,有解决办法吗
tiger2010 发表于 2022-4-16 12:57
液位传感器具体是啥规格(几线制的、功耗多少…)
悄悄的等等 发表于 2022-4-16 13:17
两线制,4-20ma ,输出分辨率1uA,功耗
tiger2010 发表于 2022-4-16 13:45
单独供电,不使用卡件回路供电(按卡件无源接线)有没有试过?
tiger2010 发表于 2022-4-16 13:45
单独供电,不使用卡件回路供电(按卡件无源接线)有没有试过?
tiger2010 发表于 2022-4-16 13:45
单独供电,不使用卡件回路供电(按卡件无源接线)有没有试过?
秋水寒光 发表于 2022-4-16 14:27
有可能液位计内部电路出了问题现行卡件功率带不动。
秋水寒光 发表于 2022-4-16 14:27
有可能液位计内部电路出了问题现行卡件功率带不动。
悄悄的等等 发表于 2022-4-16 14:31
其实没必要吧 ,换个传感器没问题啊
tiger2010 发表于 2022-4-16 14:41
换的传感器和被换的传感器电路结构完全相同么?
悄悄的等等 发表于 2022-4-16 16:29
那肯定不一样啊,怀疑液位计质量差,这一号液位计都有这毛病一千多一根
tiger2010 发表于 2022-4-16 16:44
啥型式的,导播雷达?磁致伸缩?干簧管?射频导纳?电容?
谁主沉浮_Qi73T 发表于 2022-4-19 13:46
通过你的介绍说明卡件通道没有问题,是不是接线错误造成的显示问题
悄悄的等等 发表于 2022-4-23 14:54
接线没问题,单独用都没问题,一接到一起就有问题
fengzaiqingdao 发表于 2022-4-27 08:35
我碰到过类似的问题,国产超声波液位计(2线制),通过MTL安全栅供电,不工作,但通过优倍隔离栅供电能正 ...