海川化工论坛

标题: 今天去现场看看,脚手架十分不规范,大家也看看,提出自己看法 [打印本页]

作者: 书童    时间: 2022-4-15 14:47
标题: 今天去现场看看,脚手架十分不规范,大家也看看,提出自己看法
几年不管检维修了,今天去现场看看,脚手架十分不规范,大家也看看,提出自己看法,奖励啊

作者: CHANGBAISHI    时间: 2022-4-15 15:19
悬挑部分缺少一拍立管支架,化简作品
作者: 书童    时间: 2022-4-15 15:47
CHANGBAISHI 发表于 2022-4-15 15:19
悬挑部分缺少一拍立管支架,化简作品

欢迎大拿参与,一“拍”是什么意思? 已经加分,鼓励参与
作者: zhenguoliu1981    时间: 2022-4-15 15:57
最外侧没有支撑,有点不安全吧
作者: zhenguoliu1981    时间: 2022-4-15 16:00
最顶部护栏部分立管局里也是过大,不符合要求。
作者: sww1.0    时间: 2022-4-15 16:03
zhenguoliu1981 发表于 2022-4-15 15:57
最外侧没有支撑,有点不安全吧

部分缺失护栏杆
作者: sww1.0    时间: 2022-4-15 16:35
sww1.0 发表于 2022-4-15 16:03
部分缺失护栏杆

脚手架没有防护网。

作者: planet    时间: 2022-4-15 16:46
地面缺少相连横杆
作者: CHANGBAISHI    时间: 2022-4-16 07:26
书童 发表于 2022-4-15 15:47
欢迎大拿参与,一“拍”是什么意思? 已经加分,鼓励参与

字打错了,抱歉。应该是一排或者叫一档架子。抱歉
作者: sww1.0    时间: 2022-4-16 11:32
缺少骚死杆

作者: sww1.0    时间: 2022-4-16 11:34
直爬梯不符合规范要求。

作者: 书童    时间: 2022-4-16 13:42
sww1.0 发表于 2022-4-16 11:32
缺少骚死杆

骚死杆 ?
作者: zhu2005163    时间: 2022-4-16 14:21
扫地杆不完整。跳板探出长度。跳板固定情况。
作者: keneng88    时间: 2022-4-18 14:55
扫地杆不够,
踏板缺少,图片里面踏板探头多少看不来,一般都不规范,
剪刀撑少,
上面平台一处缺少护栏杆,平台没有踢脚板,
下面有设备缺少防护网,
没有脚手架标牌,没有检查表和合格牌,
只是图片看到的具体看现场

作者: ydfq1202    时间: 2022-4-21 13:02
顶部平台没有铺设踢脚板,当心高处坠物;脚手架没有扫地杆
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2022-4-21 18:39

扫地杆不完整
作者: zw.810520    时间: 2022-4-21 19:49
立杆缺垫板、缺少部分扫地杆、超过6米直爬梯无防坠器、直爬梯间距过大、步距及立杆间距过大、无验收牌~~~~~~~~~~
作者: sfy111    时间: 2022-4-22 08:03
ipn学习一下,安全要馪重视
作者: l1loly14    时间: 2022-4-22 08:45
没有拉警戒绳。
作者: 李君玉    时间: 2022-4-22 09:38
扫地杆不全;无警戒线和警示牌;无立地杆垫板;剪刀撑不足;无防护网;跳板无固定;爬梯无护栏和防坠链;无验收标识;悬挑部位建议增加立杆;设备上方无防护遮挡;立杆和横杆尽量不要遮挡操作
作者: yuanjia0130    时间: 2022-4-22 10:31
第七条  脚手板:
1.木质脚手板的检验标准:
脚手板木板牢固,符合安全使用要求。
现场检查不应出现以下情况:
(1)明显横向裂纹;
(2)纵向裂纹长度超过脚手板总长的1/3或长度超过1.3米;
(3)腐朽或腐烂;
(4)烧焦发黑;
(5)穿心节疤;
(6)明显弯曲、变形。
2.脚手板应根据现场情况做到作业面满铺。
第八条  脚手架钢管:
每根钢管的最大质量不应大于25kg。尽量采用Φ48钢管,钢管应使用前应检查是否符合安全使用的要求,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。
第九条  脚手架扣件的检验标准:
旧扣件使用前应进行质量检查,有裂纹、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换;新、旧扣件均应进行防锈处理;搭架用扣件必须在内场进行全面检查,要确保螺栓、螺丝、盖板完好,并清洁涂油保养,转扣和十字扣中轴如磨损较大不得再使用。
作者: yuanjia0130    时间: 2022-4-22 10:32
第十条  搭设脚手架的整体结构,其横向长度应分别超出作业面两端点500mm为宜,纵向高度应超过最高作业
部位1.2m以上。
第十一条  脚手架各层之间的垂直距离为1.8-2m。第一层高度应小于2米。单层脚手架可根据现场情况确定。
第十二条  搭设宽度超过3根立杆(大于6米),应该加设剪刀撑加强;当架高在30米以下、搭设宽度在20米以内时,可在宽度方向沿对角线连续搭设一道剪刀撑;30米以上的架子,应每隔4-5根立杆设置一道,每片架子不少于三道。
第十三条  脚手架作业层上必须加设两道防护栏杆,上道栏杆距脚手板的距离为1050毫米,下道栏杆为500毫米。
第十四条  脚手架作业层的脚手板必须满铺,在防护栏杆四周底部加设踢脚线防止工具掉落和作业人员踏空,可用脚手架钢管在防护栏底部,脚手板上部加固一圈。
作者: l847795134    时间: 2022-4-22 10:38
脚手架无垫板,无扫地杆,立杆基础不在同一水平面上时,纵向扫地杆向低处延长两跨,与主力杆固定
作者: zjlong0824    时间: 2022-4-22 11:27
部分横杆探头过长
作者: 25啦    时间: 2022-4-22 13:24
好像汽轮机油箱部分
作者: 书童    时间: 2022-4-22 14:24
25啦 发表于 2022-4-22 13:24
好像汽轮机油箱部分

脚手架像汽油机?
作者: 杜含彬    时间: 2022-4-22 14:40
不合格

作者: agen135    时间: 2022-6-4 06:29
1.架子杆锈蚀  2.架子上无踢脚板  3.各架子杆漏出长短不一
作者: dangshan    时间: 2022-6-5 11:04
扫地杆不全,跳板固定情况看不清楚
作者: 血战到底    时间: 2022-6-20 03:58
缺少扫地杆,剪刀撑,悬挑式不合格,应该与车间立柱抱紧。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5