标题: T型管架和干式管架可以用做固定管架嘛 [打印本页]

作者: bitboss    时间: 2022-4-13 13:34
标题: T型管架和干式管架可以用做固定管架嘛
请问各位前辈,T型管架和干式管架可以用做固定管架嘛
作者: CHANGBAISHI    时间: 2022-4-13 15:22
问题面较广,能否具体些。因为管子规格、支架结构及承受力各异,供参考。
作者: bitboss    时间: 2022-4-13 16:00
CHANGBAISHI 发表于 2022-4-13 15:22
问题面较广,能否具体些。因为管子规格、支架结构及承受力各异,供参考。

管子型号108*3.5   计划采用干式支架  管子根数 8根 上6下2     
上层支架垂直荷载10.08KN  水平荷载26kn
下层左、右支架垂直荷载1.68KN  水平荷载4.5KN

不知道上述参数  是否满足采用干式支架   设计
作者: sf169    时间: 2022-4-13 16:28
T型管架通常不能承受水平力。
作者: 智者明    时间: 2022-4-13 16:34
根据管道规模设置,固定管架有这种形式。
作者: bitboss    时间: 2022-4-13 16:42
sf169 发表于 2022-4-13 16:28
T型管架通常不能承受水平力。

前辈,
管道的摩檫力也属于水平力    只要支撑管架就会承受吧?
作者: bitboss    时间: 2022-4-13 16:43
智者明 发表于 2022-4-13 16:34
根据管道规模设置,固定管架有这种形式。

多谢
作者: CHANGBAISHI    时间: 2022-4-14 06:31
bitboss 发表于 2022-4-13 16:43
多谢

这个好像有图集做参照。
就管架样式而言,也有承重的区别。不管什么样式的管架,满足承重需要才是硬道理。至于固定问题,都是对管子的横向固定,纵向是要有一定量的滑动的。要设置纵向滑动垫片,横向的限位挡块。供参考。
作者: bitboss    时间: 2022-4-14 09:02
CHANGBAISHI 发表于 2022-4-14 06:31
这个好像有图集做参照。
就管架样式而言,也有承重的区别。不管什么样式的管架,满足承重需要才是硬道理 ...

谢谢
作者: sf169    时间: 2022-4-14 09:59
bitboss 发表于 2022-4-13 16:42
前辈,
管道的摩檫力也属于水平力    只要支撑管架就会承受吧?

滑动架、导向架承受的摩擦力一般很小(和固定架水平推力相比),可以忽略。