海川化工论坛

标题: 请问氮气断了,氮封的甲类储罐进、出氮气自控阀该如何紧急动作? [打印本页]

作者: zb030121eric    时间: 2022-4-7 10:58
标题: 请问氮气断了,氮封的甲类储罐进、出氮气自控阀该如何紧急动作?
请问氮气断了,氮封的甲类储罐进、出氮气自控阀该如何紧急动作?氮封的罐区该怎样紧急停车操作才保险呢?

作者: 文超_FlON6    时间: 2022-4-12 20:15
需氮封的储罐内压力与氮气进气联锁,压力低位自动开氮气补充;当氮气管无气源补充压力低位,储罐出料阀自动关闭.具体你还可以询问你厂自控仪表供应商
作者: 4a4d3b8099519be    时间: 2022-6-23 21:13
首先罐区有氮封系统的话是要安装呼吸阀和泄爆人孔的,没有氮气肯定是呼吸阀动作,其次是泄爆人孔。安全方面应该是没有问题的。没有氮气你公用工程肯定会报警啊。阀门方面如果不是没有仪表气,那肯定是按正常动作执行。还有有氮封的话,储罐肯定有压力远传,这方面也会报警提醒。