孔板配差压变送器测蒸汽流量需要做温度或者压力补偿吗?
[打印本页]
作者:
X_N49Ai
时间:
2022-3-25 17:24
标题:
孔板配差压变送器测蒸汽流量需要做温度或者压力补偿吗?
根据仪表数据表买的孔板配合差压变送器来测中压蒸汽时,需要在DCS里面用温压补偿模块做补偿吗?
作者:
zhuirvine
时间:
2022-3-25 20:48
需不需要补偿补偿,还是得根据你得工艺情况确定,是否需要精确计量参与控制或连锁,如果只是大概看看就不需要,否则就需要。还有就是你的蒸汽状况怎么样,是否经常有压力和温度波动,如果你的蒸汽温度压力和设计的温度压力基本一样,那也可以不用补偿。另外,饱和蒸汽和过热蒸汽补偿方式是不一样的,饱和蒸汽一般只做温度补偿或压力补偿就行了,过热蒸汽做温压补偿。
作者:
秋水寒光
时间:
2022-3-26 08:58
凡是气体都要做补偿,否则会有偏差。可以现场用二次表积算议做也可以在DCS做。
作者:
jlszhoujidai
时间:
2022-3-26 11:53
要测量准确,温压补偿是不可少的,不过,对于饱和蒸汽来说,就只需要进行温度或压力补偿就可以了。
作者:
一麻袋小狗
时间:
2022-3-26 14:03
一般是需要做温压补偿的。饱和蒸汽做温度补偿或压力补偿二选一,过热蒸汽做温压补偿。如果牵涉到贸易计量,最好在现场加装积算仪实现温压补偿,然后采集数据。
作者:
fengxiaosa
时间:
2022-3-26 16:58
可以根据需要选择。
孔板测量,得到的直接结果是体积流量。而蒸汽计量通常以重量流量或质量流量为单位,这时需要乘上一个介质重度(在孔板设计计算中完成),而质量或重度和介质密度相关:
重量流量
(G) =介质重度(γ)×
体积流量
(Q)=介质重度(γ)×平均流速(v)×管道截面积(A)
=介质密度(ρ)×重力加速度(g)×体积流量(Q)
=重力加速度(g)×
质量流量
(M)
水蒸汽的密度同时和 温度、压力 相关联。其中:饱和蒸汽的温度、压力具有严格的对应关系,知道其中一个就可以退出另一个;而过热蒸汽的温度、压力没有直接关联。
单纯的孔板测量,密度值是根据设计条件给出的一个
固定值
,当实际工艺条件偏离设计参数时,测量结果就会发生偏差。所谓温压补偿就是根据不同温度压力下密度的变化对原来的测量结果进行修正,使其符合实际工况下的流量。
根据实际工况和测量需要:
在工况和设计一致,或者偏离不大,或者测量结果的误差在可以容忍的情况下,可以不用温压补偿;
对饱和蒸汽,可以采用温度补偿或压力补偿或温压补偿。其中温度补偿是比较经济的方式;不过由于饱和蒸汽的状态(密度)往往随工况变化较大,很容易在干蒸汽、湿蒸汽、饱和蒸汽之间变化,所以同时采用温压补偿的在饱和蒸汽计量中最为常见。
对过热蒸汽,虽然在理论上应该同时采用温压补偿,但实际运用中,常会遇到温度变化压力变化不大,或者压力变化较大温度比较稳定的情况,这时就可以选择单一的温度补偿或压力补偿。
提示:
饱和蒸汽输送,为了保证蒸汽质量,设计时通常采用轻度过热的方式(即设计的实际是过热蒸汽,运行中很容易变成饱和蒸汽),选择单一补偿时需要认真分辨蒸汽状态;
如果是管计量或管修仪表的,从
自己照顾自己
的角度出发,最好采用温压补偿。