海川化工论坛

标题: 设计院自控设计是否要完全按照规范来 [打印本页]

作者: wx_Wang81529    时间: 2022-3-25 10:38
标题: 设计院自控设计是否要完全按照规范来
如题,本人刚进设计院,对于自控设计是否需要完全按照规范来,不太懂,请教下大家,毕竟新工作,怕有做的不好的地方
举个例子1.仪表供电设计规范规定,220v仪表供电应采用三芯绝缘电源线,室外仪表应选用聚乙烯绝缘或聚氯乙烯绝缘多股(三芯)铜芯软线。
               我设计的时候必须按此要求吗,比如电源我就用两芯的,控制电缆,可以吗

作者: QQ36362748    时间: 2022-3-25 10:41
还的看规范内容来。
应   就满足她
宜   尽量满足她
黑体加粗的 随时随地满足她。


作者: 智者明    时间: 2022-3-25 12:02
不按标准规范出事是你担责任还是室主任或者是设计院院长担责任?
作者: 威风的奥特曼。    时间: 2022-3-25 14:07
现在都是**的
作者: CHANGBAISHI    时间: 2022-3-25 15:28
本帖最后由 CHANGBAISHI 于 2022-3-25 15:29 编辑

没有规矩不成方圆,一切按规矩做。哦哦,搞实验就另当别论了。

作者: fengxiaosa    时间: 2022-3-25 16:03

肯定确定以及一定要按照规范执行。

提示:规范中有允许例外的内容(提法);规范的条款不都是强制性的。谨慎、少量、有依据的利用例外是设计水平的体现。例如:室外仪表一般应选用三芯电缆,但如果仪表技术手册明确说要用两芯电缆连接,你选个两芯电缆就属于有依据。


作者: qqgd    时间: 2022-3-28 10:53
本帖最后由 qugd 于 2022-3-28 10:54 编辑

规范是用来遵从的,您可以不做设计工作,但若您选择了做设计工作,就必须按规范执行。一些规范是为了系统的正常运行而设置,但有些规范的内容条款可能是用现场工作的人的生命换来的。
您不遵从规范去做本职工作,一方面是对工作没有认真负责的态度,另一方面可能就是不尊重将来使用您的设计项目的人生命。我这么说不算是上纲上线吧。
作者: 一只虾米    时间: 2022-3-28 14:59
220V电源不用三芯电缆你想干啥。
作者: 馃敟Yorick鹿鈦糕伆鈦奥光    时间: 2022-3-29 13:05
你是玩吗?不按规范,闭门造车?
作者: myface    时间: 2022-3-29 14:12
我就想问问楼主举的这个例子是出自哪个规范?规范、标准、规定各种各样的,有不同行业的,也各自有不同适用范围。如果你说的是你们院内的规定,那有商量的余地。而即使国家标准,也有带T和不带T的,标准内也有宜、应、必须等不同的描述。虽然规范给了你一定的余地,但你要不同于规范或偏离标准设计,那也不是一拍脑袋就行的,要有依据,这些依据可能是权威部门的详细解释,勘误,或其它纪要 之类,也可能是国外的类似法规(只是国内没有相应的规定下),或有合理的计算验证之类,这些可比依规范设计要更难更深入了。更何况,离开了规范标准内的设计,你还要考虑验收部门给不给你通过,出了问题谁来担责这些问题。
作者: wx_Wang81529    时间: 2022-3-29 14:23
一只虾米 发表于 2022-3-28 14:59
220V电源不用三芯电缆你想干啥。

我意思现场比如电磁流量计,好多也是电源两芯线,并不是三芯线,是不是就不符合规范了啊
作者: 小鑫_ZVYyp    时间: 2022-3-29 14:32
QQ36362748 发表于 2022-3-25 10:41
还的看规范内容来。
应   就满足她
宜   尽量满足她

总结的真到位
作者: 一只虾米    时间: 2022-3-29 15:08
wx_Wang81529 发表于 2022-3-29 14:23
我意思现场比如电磁流量计,好多也是电源两芯线,并不是三芯线,是不是就不符合规范了啊

那是24VDC供电的电磁流量计计,四线制。你得看清楚电源负荷。
作者: wx_Wang81529    时间: 2022-3-29 15:17
一只虾米 发表于 2022-3-29 15:08
那是24VDC供电的电磁流量计计,四线制。你得看清楚电源负荷。

那220v的三芯线,接地线的话,是仪表端和机柜端都接地吗,还是单边接地,接到保护地还是工作地?
作者: 一只虾米    时间: 2022-3-29 15:55
wx_Wang81529 发表于 2022-3-29 15:17
那220v的三芯线,接地线的话,是仪表端和机柜端都接地吗,还是单边接地,接到保护地还是工作地?

除了本安仪表,现在仪表侧都要保护接地。去看看SH3005~SH3020这部分规范去吧。
作者: plt    时间: 2022-3-29 16:24
这个孩子还是可以的,至少还知道问问。必须按规范执行,要不你就完蛋了,媳妇就是别人的了
作者: budaoweng123    时间: 2022-3-30 22:33
220VAC电源线,三芯里有一个是用来保护接地,如果现场表头接地了,这根线完全可以省去。