海川化工论坛

标题: 氢气加压站控制室防爆设计 [打印本页]

作者: Rx____    时间: 2022-3-22 09:48
标题: 氢气加压站控制室防爆设计
接手的一个项目,厂区内工艺为低压氢气加压至不同压力外输,但是控制室面向生产区的墙壁设置了一大块玻璃(厂领导考虑的是便于观察厂内情况),该公司无法提供玻璃抗爆信息,求问这个墙面必须整改吗,另外氢气储罐爆炸冲击波距离怎么计算?

作者: 化石东    时间: 2022-3-22 10:31
本帖最后由 化石东 于 2022-3-23 16:27 编辑

也是无语了,观察个毛线啊,观察不会出去观察啊,挪个屁股没那么难啊。
谁家的控制室对装置不是防爆墙啊,窗户都不让开,还换成玻璃,难不成要做成防爆玻璃墙,简直不拿工人的命当命啊。
作者: 新年发财    时间: 2022-3-22 11:27
无良领导害死人
作者: Rx____    时间: 2022-3-23 09:21
化石东 发表于 2022-3-22 10:31
也是无语了,观察个毛线啊,观察不会出去观察啊,挪个屁股没那么难啊。
谁家的控制室对装置不是防爆墙啊, ...

现在是没办法给他们验收,他们想让我这边给他计算氢气储罐爆炸冲击波的范围,不太想更改
作者: Rx____    时间: 2022-3-23 09:22
新年发财 发表于 2022-3-22 11:27
无良领导害死人

领导层不太懂这一块哈哈
作者: WQH518    时间: 2022-3-28 13:44
建议楼主问一下业主公司领导,是打算把摄像机架设在控制室并通过玻璃墙拍摄爆炸场景吗!




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5