海川化工论坛
标题:
和利时DCS问题
[打印本页]
作者:
于德文
时间:
2022-3-18 09:52
标题:
和利时DCS问题
各位师傅,安全检查要求,DCS操作员级别不能更改报警值。我们现在用的和利时DCS操作员级别可以改,怎么能实现不能更改报警值。请赐教。谢谢。
作者:
nmgsbl
时间:
2022-3-18 11:52
用工程师权限把操作员的权限修改一下
作者:
alasnow
时间:
2022-3-18 13:27
操作员权限可以设置,默认是不能修改的
作者:
CHANGBAISHI
时间:
2022-3-18 15:18
在厂家交接时,是会交代这些事情的,都是由技术专人负责交接的。通常是仪表技术人员管控的,直接找他们就可以设置权限了,有个钥匙。也可以从厂家咨询。供参考。
作者:
zc7993646
时间:
2022-3-20 17:24
在组态时可以对操作员权限勾选,不放权限给他就可以了啊
作者:
mufeng731
时间:
2022-3-21 08:36
找仪表工,操作员权限设置为不能修改
作者:
淇之星
时间:
2022-3-21 12:23
alasnow 发表于 2022-3-18 13:27
操作员权限可以设置,默认是不能修改的
作者:
秋水寒光
时间:
2022-3-23 08:30
打开组态管理软件修改操作员权限就OK啦