标题: 差压流量计零点漂移问题
现有一台孔板流量计,测量流量用差压变送器,量程0-16kpa,DCS开方。现零点漂移,正负压对空0.1kpa,进行零点校准。
一种方式,直接零点调零,量程设置不变。
另一种方式,将下限设置为0.1,上限设置为16.1。这种方式不可行,为什么?0.1对应4mA,16.1对应20mA

作者: 嘎巴溜脆    时间: 2022-3-17 20:08
压力变送器测量压力,有隔离液罐,量程0-20kpa,假如灌满隔离液并对空,数值为5kpa,进行零点校准。
一种是设置量程下限为5,上限为25
另一种,隔离罐对空,直接进行零点置零。
这两种是不是都可以,通用做法是什么

作者: 秋水寒光    时间: 2022-3-18 08:20
嘎巴溜脆 发表于 2022-3-17 20:08
压力变送器测量压力,有隔离液罐,量程0-20kpa,假如灌满隔离液并对空,数值为5kpa,进行零点校准。
一种是 ...

都可以 ,只是量程迁移唯一的缺点的是现场表头显示0的时候,实际是有流量的,这样查看表头的时候会造成误导。通常做法是对空调零。
作者: jlszhoujidai    时间: 2022-3-18 10:12
可以,这种做法叫做零点迁移