标题: 电磁阀电缆用多粗的线
GB/T50892-2013,我们这边现场用的电磁阀都是1.5平方的,是不是不符合规范

作者: 智GE    时间: 2022-3-17 14:47
规范是不宜。
原因是线径太细,电源到现场的压降大,可能导致电磁阀不能正常工作。
需要看:电磁阀功率、供电距离,核算最大压降能否满足电磁使用手册中的供电品质要求。
作者: HEJIYUER    时间: 2022-3-19 17:05
电磁阀的DO信号,实质上是供电,好比四线制供电。
规范写得比较模糊。
作者: zc7993646    时间: 2022-3-20 17:15
看规范时,重点看“宜和应”,一个是建议,但是不一定照做,只要适合自己使用;另一个是必须照做。
作者: Terry_U9xSw    时间: 2022-3-21 09:02
得看你距离,如果线路铺设距离过长建议用2.5平方电缆
作者: 一麻袋小狗    时间: 2022-3-29 16:27
放心用吧,没问题。一般都是1.5的,除非距离远,压降大,电磁阀不能工作才会用2.5的。
作者: guzhu13k    时间: 2022-3-30 08:10
我感觉在这个点上规范说的有点模糊,这个电磁阀可以是安装在管道上的电磁阀,也可是气动阀的电磁阀。如果是前者,那按规范来选2.5。但是后者的话,都是低功率电磁阀,选1.5各个项目都这么做的。
作者: guzhu13k    时间: 2022-3-30 08:11
来来来