海川化工论坛
标题:
请问阻火器可以横管水平安装吗?有隐患吗?
[打印本页]
作者:
zb030121eric
时间:
2022-3-3 10:59
标题:
请问阻火器可以横管水平安装吗?有隐患吗?
请问阻火器可以横管水平安装吗?有隐患吗?
作者:
威风的奥特曼。
时间:
2022-3-3 11:03
( 下载次数: 3,容量,)
上传
点击文件名下载附件
作者:
heitudi46402900
时间:
2022-3-3 11:24
垂直和水平安装都可以
作者:
四海有闲田
时间:
2022-3-3 13:07
我单位一个车间是水平安装的,运行没问题
作者:
管家
时间:
2022-3-3 13:38
跟着学习了
作者:
CHANGBAISHI
时间:
2022-3-3 16:12
阻火器使用说明都有的。比如车用排气管安装的就是横管装安装,供参考。
作者:
Ed_Chan
时间:
2022-3-5 19:15
应该没有吧,我们公司很多是水平安装的
作者:
逆行_ktKIx
时间:
2022-3-5 22:35
水平安装没有问题,因为它的原理是火焰进入后遇到里面那个散热盘迅速降温至燃点以下,以及里面像迷宫一样弯弯绕绕的通道熄灭火焰,从而达到灭火的目的,因此不论横向或直立安装都可以,大概就是这意思
作者:
机械大师
时间:
2022-3-6 14:21
横向竖向方向没有太大问题,应如2楼所说应通盘考虑安全问题,不是安装了阻火器就安全了,要考虑尾气排出的场所是否有可燃液体,可燃气体,可燃物质。本质安全是最重要的
作者:
answer_yMwE3
时间:
2022-3-7 09:16
水平和垂直都可以安装,对使用效果没有影响
作者:
wjfdlt1985
时间:
2022-3-7 10:50
垂直和水平安装都可以,我们单位水平和垂直都有安装,他不与旋启式单向阀有安装要求。
作者:
Caeruleo
时间:
2022-3-8 15:26
如果应用场所没有其他要求的话,阻火器本身平装立装没有影响,加热炉进气我见过横装的
立装我也见过,工艺不同可根据实际情况决定
当然实际使用要看一下厂家说明书的注意事项,以及考虑有没有其它设备、原件的影响
作者:
凤舞九天1022
时间:
2022-3-9 07:37
你看看乙炔瓶口的阻火器是怎么安装的就明白了。
作者:
李君玉
时间:
2022-3-9 07:52
可以水平安装
作者:
keneng88
时间:
2022-3-9 08:28
我想到了车辆入场安装的防护帽
作者:
sxfsi
时间:
2022-3-9 11:36
无特殊要求尽可能水平安装,阻火器工作原理是微孔断焰。在实际使用中,垂直安装会造成阻火盘上部腔体严重积液或机械杂志堵塞。易燃介质极易断流,若后端有火焰很容易回火,反而造成火灾或爆炸事故。
作者:
ZXY_ZVKP
时间:
2022-3-9 20:13
这个真没看到禁止性规定。按原理应该都可以
作者:
青青河边草_YBAS
时间:
2022-3-10 08:19
学习了
作者:
feilong213_NQPB
时间:
2022-3-10 09:07
水平安装的很多,垂直、水平没有严格要求。
作者:
哇咔咔_aN779
时间:
2022-3-10 23:12
我公司的VOC回收油气管线是水平安装的,所以肯定是可以水平,但具体情况得具体分析了,不定是同种工况
作者:
杜含彬
时间:
2022-3-31 17:23
两种方式都可以
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5