请问DCS改完将量程改大之后,而现场仪表没有改量程,那DCS显示会是怎样的?同样现场改大了或者改小了,DCS却没有改动量程,显示会怎样?怎么样能很好理解的讲出来?

作者: CHANGBAISHI    时间: 2022-2-25 15:32
看着(+﹏+)~晕,不了解情况算是我瞎说的吧。
这个系统是要根据各厂家培训,或者安装相关说明,并有操作权限的才可以改动的啊。
这个是要对其负责任的。对于没有经过培训的最好不要引火烧身,这东西不是谁都可以改动的,恕我直言,供参考。
作者: 小小化工工程师    时间: 2022-2-25 15:47
为什么要改量程??
作者: 艾可特自动化    时间: 2022-2-25 16:10
比如说 现场显示温度50℃,系统和仪表原来的量程是0~100℃,后台就显示50℃,你把系统量程改成0~200℃,这个时候现场温度还是50℃,但是你后台显示100℃了,所以你如果系统改了量程,仪表的量程必须也改成一样的,不然后台的数据混乱
作者: 龙腾九天    时间: 2022-2-25 20:59
显示按比例放大!不是改量程,是调试时的量程比有效量程小了,当时没注意,调试过程中才发现。
作者: jlszhoujidai    时间: 2022-2-26 10:06
量程不能随便的更改,要更改,更改之后都要用标准计量器具进行校准后才能使用的。
作者: 333_AONE    时间: 2022-2-26 10:35
两边要改一致才对啊

作者: a6676518    时间: 2022-2-26 11:13
现场不变,dcs变大,显示变大。dcs不变,现场变大,dcs变小
作者: jlshnlhj    时间: 2022-2-26 20:23
现场仪表4-20ma,是百分数据传送。DCS接收的4-20ma,也是百分数据。转为工程量时,0-100%代表的数据量程必须相同。如现场仪表和DCS量程不一样,如同用同一个百分数(x%)去乘不同的数据(y)。
作者: jcicwht    时间: 2022-2-28 08:18
不要纠结,两边必须同步改,保持一致
作者: 濠梁知乐    时间: 2022-2-28 10:37
这问题怪怪的!
例如现场温度0~500C°,DCS端也应该是0~500C°,为什么要改呢??
作者: zc7993646    时间: 2022-2-28 11:03
DCS的显示是根据现场仪表传回来的电流大小而定,所以现场仪表改动就会直接影响电流输出,就这么简单,一般不建议改,要不就按相对比例同时修改。
作者: 时过境迁    时间: 2022-2-28 11:11
DCS的量程一般跟表头设置的输出量程一致;
单独在DCS侧修改信号的量程即对信号在做放大或者缩小,即术语的SCALE
作者: kingwang81    时间: 2022-3-1 10:09
你的DCS接受的信号是4-20mA,现场一边测量值是以4-20mA输出的,4到DCS代表量程最小值,20代表最大值。这样说是否理解?
作者: apple00799    时间: 2022-3-1 10:36
其实就是一种交换的过程  你的现场量程是一个区间数值 转换成相应的电信号4-20MA 传输到DCS 在用DCS的量程把电信号4-20MA 转换成数值   举个例子:现场量程0-100 转电信号就是4=0   20ma=100   到DCS这边如果量程是0-200  那假设现场值是100  经转换DCS 这边是不是收到20MA的电流  20MA在DCS的量程里是代表200的 最终DCS是不是显示200 了  能理解吗  ?
作者: 西海岸_us7QO    时间: 2022-3-1 17:40
线性仪表数据变大,数字传输数据不变
作者: jlshnlhj    时间: 2022-3-1 20:59
西海岸_us7QO 发表于 2022-3-1 17:40
线性仪表数据变大,数字传输数据不变

应该是模拟量传输和数字量传输,数字量传输还分为:百分数字量和工程数字量。横河CENTUM-XL和中控ECS-100模块间的数据传输是百分数字传输,模块接收数据后还得乘以量程转为工程量。CENTUM-CS及CENTUM-CS3000,ECS-700模块间的数据传输是工程数字量,接收后可直接使用。
作者: 西海岸_us7QO    时间: 2022-3-2 09:44
jlshnlhj 发表于 2022-3-1 20:59
应该是模拟量传输和数字量传输,数字量传输还分为:百分数字量和工程数字量。横河CENTUM-XL和中控ECS-100 ...

专业!
作者: 暮然回首_OW9W5    时间: 2022-3-3 17:04
表头和DCS必须一致,同比例放大
作者: jlshnlhj    时间: 2022-3-3 20:39
本帖最后由 jlshnlhj 于 2022-3-4 16:41 编辑

"怎么样能很好理解的讲出来?":
用同一个百分数Y(Y<100%),乘以两个不同的数a,b,(如:Y×a=A,Y×b=B)。
设:
a是一次表量程,A就是一次表测量出来的量,b是DCS上设的量程,B就是DCS上显示的量。
然后再设:
b是一次表量程,B就是一次表测量出来的量,a是DCS上设的量程,A就是DCS上显示的量。
相互之间的关系就很清楚了。一般是:先定一次表量程,DCS再同步。

所以:一次表量程<DCS上设的量程,DCS上显示的量比实际大,一次表量程>DCS上设的量程,DCS上显示的量比实际小。



作者: Lcccc001    时间: 2022-3-29 22:36
apple00799 发表于 2022-3-1 10:36
其实就是一种交换的过程  你的现场量程是一个区间数值 转换成相应的电信号4-20MA 传输到DCS 在用DCS的量程 ...

太好了
作者: lotos1987    时间: 2022-3-29 23:30
DCS和就地仪表以电流值做中间媒介,两侧必须量程一致。举个好懂的例子吧。
起初的时候,现场仪表0~1MPa,变送器输出4~20mA,线性变化。那么0.5MPa时,变送器输出12mA。DCS侧接收4~20mA,需要在DCS侧定义0~1MPa。DCS接收到12mA时,会显示0.5MPa。
后来DCS单独调整,4~20mA定义为1~2MPa。那么,现场0.5MPa,仪表输出12mA。DCS显示1.5MPa。
作者: zc7993646    时间: 2022-3-30 10:05
理论上不支持单独修改一个点的量程。如果按你说的方式改动,DCS改大,显示增大,因为电流是不变的;现场改大,DCS不变,那显示变小
作者: 49205455    时间: 2022-3-31 22:31
本帖最后由 49205455 于 2022-3-31 22:33 编辑

好简单的。你只要记住。现场是0-100%,DCS也是0-100%。至于对应数值分别是多少你自己计算喽。举个例子。现场是0-10KPA量程,DCS是0-60KPA量程。现场显示5KPA时,DCS显示30KPA,因为5/10=30/60=50%