海川化工论坛
标题:
自力式调节阀问题
[打印本页]
作者:
en_1981
时间:
2022-2-21 11:46
标题:
自力式调节阀问题
自力式调节阀,阀前压力0.8MPa,阀后压力控制,阀关闭压力0.5KPA,阀开启压力0.2KPA。阀前和阀后压差比多大,调不了呢?
作者:
momofeichen
时间:
2022-2-21 15:05
不是很了解,讨论下,指挥器操作型自力式,可以阀前0.2-0.8Mpa,阀后0.5-100Kpa.如果阀前高于0.8Mpa就要加减压阀。这是我之前记下来的
作者:
CHANGBAISHI
时间:
2022-2-21 15:11
这个要看你阀门上的标注或说明书标注压力调节范围。超出调节范围的,要进行二次减压,供参考。
作者:
fengxiaosa
时间:
2022-2-21 15:47
不太明白“阀关闭压力0.5KPA,阀开启压力0.2KPA”指什么。如果是阀门全关压力0.5kPa,全开压力0.2kPa,这只阀的阀后稳定压力约为0.5kPa。
自力阀在选型时如果流量系数Cv过小或过大,可能造成无法稳定。
作者:
xuxiwu
时间:
2022-2-22 07:08
阀后设定压力是个值不是一个压力范围。
作者:
达里加
时间:
2022-2-22 08:28
要看流量压力曲线。
作者:
四海有闲田
时间:
2022-2-22 08:50
自力式调节阀,调节范围通常10~20倍减压,30倍已经很高了,超出30倍按多级减压考虑
作者:
dpzqg
时间:
2022-2-22 11:36
你需要确定需要调到的压力值,阀后控制,按照你说的这个值应该在0.2-0.5之间的某个值,你阀前0.8,前后压差挺大,可能调不出来
作者:
HEJIYUER
时间:
2022-2-22 19:54
这个应该是2KPA常压罐的氮封阀。
1。阻塞流,流量和流通面积相关,和下游压力无关。
2。0.2KPA 下通过的流量,必须满足工艺的流量需求。只要流量补上了,罐的压力就不会降低。
3。0.5 是关闭点压力, 必须严密关死,避免呼吸阀起跳,因此采用软密封为宜。
4。0.2-0.5 之间不需要连续控制。
5。自力阀是机械结构的比例控制P方式。
该系列属于微压氮封阀,一般采用带指挥器的,以提高控压精度。
进口产品居多,但现在国内产品也不少了。
作者:
cqdfwy
时间:
2022-2-23 16:27
fengxiaosa 发表于 2022-2-21 15:47
不太明白“阀关闭压力0.5KPA,阀开启压力0.2KPA”指什么。如果是阀门全关压力0.5kPa,全开压力0.2kPa,这 ...
对于自力式调节阀(阀后控压型),“阀关闭压力0.5KPA”是指阀后阀门关闭时,压力回升的值;“阀开启压力0.2KPA”是指阀后阀门开启,正常运行时设定的压力值。这个是自力式调节阀特性所具有的参数(阀后阀门关闭,阀后压力上升,自力式调节阀检测压力的结构检测到该上升压力,再到自力式调节阀完全关闭,这个是需要时间的,所以就有了“阀关闭压力”这个参数)。
作者:
nihaodu3721
时间:
2022-2-28 12:55
还要看阀的流通能力,如果工作流量大于阀门的流通能力,压力就会偏低。如果阀后流量波动大,阀后压力就会波动大,波动有多大就要看这个阀门了,不同品牌差异应该比较大。
作者:
y307989020
时间:
2022-3-1 09:22
根据描述,工艺参数是没问题的
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)