海川化工论坛

标题: 联锁逻辑图怎么画? [打印本页]

作者: 静 _lzcqn    时间: 2022-2-18 17:23
标题: 联锁逻辑图怎么画?
PH调节池根据PH值联锁加碱泵启停,PH≥8.5,停止加碱泵;PH≤6.5,启动加碱泵。有复位按钮的话,那画联锁逻辑图的时候是不是只画一个高联锁停泵就可以了?还是高联锁低联锁都要画?比如高联锁停泵了,那按下复位按钮不是不再停泵,那就是启动了呀?所以,到底应该怎么弄?现在有点迷糊,有知道的请指导一下,谢谢!

作者: jlshnlhj    时间: 2022-2-20 16:37
本帖最后由 jlshnlhj 于 2022-2-20 21:26 编辑

高联锁/低联锁控制都要画,否则不完整。(如果你是设计,要向施工表达清楚;是DCS组态,要让操作人员明了,也方便后来人员理解)。高联锁/低联锁的控制方案有多种方法可以实现,有复位按钮应该是用的RS触发器方案。
作者: 静 _lzcqn    时间: 2022-2-21 08:50
jlshnlhj 发表于 2022-2-20 16:37
高联锁/低联锁控制都要画,否则不完整。(如果你是设计,要向施工表达清楚;是DCS组态,要让操作人员明了, ...

是的,我现在画联锁图基本上都用RS触发器。如果高低联锁都画的话,那复位按钮是同一个吗?
作者: jlshnlhj    时间: 2022-2-21 12:03
静 _lzcqn 发表于 2022-2-21 08:50
是的,我现在画联锁图基本上都用RS触发器。如果高低联锁都画的话,那复位按钮是同一个吗?

那要看具体逻辑,复位按钮是与RS触发器复位端相连,或是指逻辑程序复位。你是设计还是DCS组态?如果是组态,以设计图为准。
作者: zc7993646    时间: 2022-2-21 13:23
都需要做。比较——输出加SR
作者: 静 _lzcqn    时间: 2022-2-21 14:01
jlshnlhj 发表于 2022-2-21 12:03
那要看具体逻辑,复位按钮是与RS触发器复位端相连,或是指逻辑程序复位。你是设计还是DCS组态?如果是组 ...

我是设计
作者: jlshnlhj    时间: 2022-2-21 17:38
本帖最后由 jlshnlhj 于 2022-2-28 19:45 编辑
静 _lzcqn 发表于 2022-2-21 14:01
我是设计

我公司对口的设计是以前厂里的设计室,改制后独立出去了,它们给的设计图就是:原理框图,或者逻辑原理图(如下图),至于自动/手动开关,复位,一次表(元件)运行/维护开关,联锁运行/切除等统统不管,DCS组态自己解决。不知你是否有这种好运。
这个逻辑简单,复位不会指停车后的初始化,do输出为1,启泵(一般不会0启泵,否则线路断路......),另加人工置/复位(RS置位/复位).因为某些特殊情况下,需手动控制。






欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5