海川化工论坛
标题:
现场电磁阀用几平的电缆?
[打印本页]
作者:
liu530014416
时间:
2022-2-16 15:55
标题:
现场电磁阀用几平的电缆?
现场电磁阀功率为0.7W-3.6W,问用1.5平的,还是2.5平的电缆?如果是本安型电磁阀,有必要用2.5平的电缆吗?有标准吗?
作者:
sun_fm
时间:
2022-2-17 10:20
请参考以下规范
GB50217 电力工程电缆设计规范
HG/T20512-2014 仪表配管配线设计规范
SH/T3019-2016 石油化工仪表管道线路设计规范
SH/T3164-2022 石油化工仪表系统防雷工程设计规范(2022.02.01)
GB50059-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范
如果不想细看,通常情况下,220V供电(只能隔爆)的电磁阀采用2.5mm2足矣,24V DC的电磁阀(可本安可隔爆)采用1.5mm2即可
作者:
sun_fm
时间:
2022-2-17 10:21
哦,还有GB50058
作者:
#米兰球迷#
时间:
2022-2-17 10:37
选2.5吧。1.5的太细了。
作者:
刘光前
时间:
2022-2-17 13:57
本安一般1.5
隔爆一般2.5
作者:
jh58316
时间:
2022-2-17 15:46
GBT 50892-2013 油气田及管道工程仪表控制系统设计规范 10.1.2 电线、电缆线芯截面的选择,应符合下列要求:2 热电阻、报警联锁信号的线芯截面不宜小于1.5mm2,电磁阀的线芯截面不宜小于2.5mm2,。。。。。。
作者:
hfrs
时间:
2022-2-17 17:18
一群拍脑袋的,就不能用初中学的知识计算一下吗。
作者:
plc_dcs_worker
时间:
2022-2-19 20:43
普通电磁阀的电缆选用:电磁阀的最低工作电压(厂商提供)->计算出线电压(最大电压降)->计算线电阻->计算出千米电阻率,选用合适线径的电缆;本安电磁阀,除上述计算外,还应计算电缆的电感和电容。
普通电磁阀的电缆敷设长度在300~400米 选用2.5mm2即可;
本安电磁阀的电缆一般选用1.5mm2即可。
作者:
暮然回首_OW9W5
时间:
2022-2-21 08:58
用3*2,5的比较好,主要考虑距离长了,电压降。
作者:
sun_fm
时间:
2022-2-21 11:18
2.2.1线芯截面积选用原则:
1应满足检测、控制回路对信号传输、导电性能、绝缘屏蔽、本参数等功能性要求及施工中对线缆机械强度的要求,一般来说最小线芯截面积不应小于0.5mm2。
2电缆的截面积应根据线路压降、本安参数符合性计算后确定。
3除本质安全系统电路外,在爆炸危险区内穿保护钢管敷设的仪表信号电缆在1区时的最小线芯截面积不应小于2.5mm2;在2区时不应小于1.5mm2;若采用多芯电缆,其线芯截面积应最小为1.0mm2
4 以电磁阀计算(ASCO)
在设计时通常要求选用电磁阀(目前多为1.4W,规范要求≤4W)电磁阀一般允许压降为24VDC的10%,即2.4V;
根据功率、电压、电流的关系,I=1.4/24=0.0583(A)
注:因为计算裕量的关系,本公式中的电压按照24V来计算,而非实际工作电压。
根据公式2-2,可以得出rmax= Ul/I=2.4/0.0583=41.14(Ω)
根据公式2-3,可以得出不同的截面积所敷设的计算最大距离。
表2-6 电磁阀理论最大敷设距离
电磁阀功率按照1.4W计算
线芯截面积(mm2) 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5
对芯电缆长度(m) 547 820 1094 1641 2735
电磁阀功率按照4W计算
线芯截面积(mm2) 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5
对芯电缆长度(m) 191 287 382 574 957
4 220V AC供电的仪表,其信号电缆的计算与二线制差别不大,但其电源电源也应满足GB50058中表5.4.1-2爆炸性环境内电压为1000V以下的配线的技术要求,其在2区内导线的最小截面积为2.5mm2。在此就不考虑其敷设距离(与24V DC四线制仪表计算方式一致)
作者:
耳朵眼
时间:
2022-2-21 12:17
sun_fm 发表于 2022-2-21 11:18
2.2.1线芯截面积选用原则:
1应满足检测、控制回路对信号传输、导电性能、绝缘屏蔽、本参数等功能性要求及 ...
详细、完整。
学习了。
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5