海川化工论坛

标题: 罗斯蒙特温度变送器测量热电偶 [打印本页]

作者: 栾保华    时间: 2022-2-11 10:13
标题: 罗斯蒙特温度变送器测量热电偶
RT,现场实际安装情况下,补偿导线从热电偶一次检测元件接至变送器端,并未按照书本上所写补偿导线直接延伸至机柜间恒定环境温度下,温变冷端补偿是如何做到的?求助大神

作者: 桃子_XXJLF    时间: 2022-2-11 10:57
冷端就是变送器了,变送器到机柜间是转换后的4-20mA/1-5V标准信号,温度变送器自身有型号和补偿设置,通过内置电桥设计可以进行冷端自动补偿
作者: 栾保华    时间: 2022-2-11 11:15
桃子_XXJLF 发表于 2022-2-11 10:57
冷端就是变送器了,变送器到机柜间是转换后的4-20mA/1-5V标准信号,温度变送器自身有型号和补偿设置,通过 ...

大哥请问补偿电路原理是不是桥式电路?这个电路补偿的原理是什么呢?
作者: 赛新    时间: 2022-2-11 12:20
没问题的
现在的温度变送器都是自带温度补充的
更别说罗蒙的了
作者: 赛新    时间: 2022-2-11 12:21
补充一下,转换成4-20mA就不怕温度变化了
作者: fengxiaosa    时间: 2022-2-11 15:10

热电偶温度补偿的基本原理,是根据热电偶中间温度定律在热电偶的温差电势中叠加一个补偿电势。

在中间温度恒定时,补偿电势可以用一个固定的温度读数来替代;
在中间温度变化较大时,由温度变送器实测中间温度并产生补偿电势;
以上两种补偿电势产生的方法可以同时使用。

使用了补偿导线的热电偶回路,可以把补偿导线和热电偶视为一个整体,当做一支热电偶来看待。可以免除不少补偿问题上的困惑。


作者: 赛新    时间: 2022-2-11 15:22
桃子_XXJLF 发表于 2022-2-11 10:57
冷端就是变送器了,变送器到机柜间是转换后的4-20mA/1-5V标准信号,温度变送器自身有型号和补偿设置,通过 ...

截了一页我们的培训PPT,

以下是温变的补偿原理


( 下载次数: 0,容量,)