海川化工论坛

标题: 液化石油气、液化天然气、压缩天然气站场内管道,属于工业管道还是公用管道?内部金属管道的探伤比例按多少? [打印本页]

作者: libne    时间: 2022-2-9 20:07
标题: 液化石油气、液化天然气、压缩天然气站场内管道,属于工业管道还是公用管道?内部金属管道的探伤比例按多少?
城镇燃气设计规范中,液化石油气、液化天然气、压缩天然气站场内管道,属于工业管道还是公用管道(燃气管道)?有没有什么明确的依据?
站场内部金属管道的探伤比例按多少?依据是什么?
作者: zccrg001    时间: 2022-2-10 08:45
属于工业管道,有明确的依据.
作者: feihuosky    时间: 2022-2-16 15:17
场站内属于工业管道,
作者: lijie2007521    时间: 2022-5-14 17:11
看一下工业管道的定义,如果能涵盖其内容,就可以归类。
作者: mossss    时间: 2022-11-8 10:47
属于工业管道 GC,探伤比例 可以参考  GB 50517   GB50184