标题: 正泰中自DCS变量量程修改,有会的不?
一个电流量程比变频器上低了一半,调到10mA又多了。初步怀疑量程设置有问题,找了好久没找到设置的地方,也查了使用手册上也没有?搞不懂了……
作者: a6676518 时间: 2022-2-8 15:48
虽然没用过这个,但很明显图片是信号类型是固定的,量程是在点的创建步骤里,或者直接在dcs画面调点的细目修改
作者: 呵呵_E8UY5 时间: 2022-2-8 16:37
信号类型4~20MA没问题,你图上应该是硬件信息,改量程应该去位号里改
作者: sdlyml 时间: 2022-2-9 07:57
你改的应该是卡件通道的输入信号类型吧?量程的话不在这里面改
然后变频器的输出类型你最好也确认一下是不是4-20mA的,见过输出是0-20mA没改的
作者: lh127 时间: 2022-2-9 08:30
这时硬件组态,要到实时数据库改量程,