桃子_XXJLF 发表于 2022-1-27 14:15
1、首先,远传波动时现场(真实)液位计波动吗;2、连续三天及以上每天准点波动,而平时趋势正常的话,多考 ...
jcicwht 发表于 2022-1-29 15:01
PID参数不合理
濠梁知乐 发表于 2022-1-29 10:24
俺碰到过这种情况,每天早上7:30分左右噪声水平明显增加,晚上10:00左右噪声水平明显降低,分析结论为早7: ...
wangtingming 发表于 2022-1-31 17:44
看趋势手动上液位就不稳,表有问题的可能性很大,白天波动的时候对一下磁翻板
#米兰球迷# 发表于 2022-1-27 14:48
首先要确认的是液位波动是否是真实值,如果不是,研究液位计,如果是,研究阀门和工艺情况。按照我的判断, ...
hanlaowu318 发表于 2022-2-8 14:30
磁翻板不变,远传液位波动最大3%
ssln123 发表于 2022-2-9 08:23
应该是液位计正压侧连接设备的那节管和阀,因白天温度升高,保温不是很好导致有气化现象,从而引起液位波动 ...
maxiaohua 发表于 2022-2-14 10:33
了解一下工艺在这个时间段有什么大的操作,或者整个系统有啥明显的变化。我遇到过空分装置在分子筛切换时, ...
hanlaowu318 发表于 2022-2-16 20:34
我们装置只要进料平稳,基本不需要动什么的,没有任何操作下,就开始波动
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |