有一工业材料烘干线,密闭空间,负压,环境气体主要是空气和甲苯蒸汽,温度为40~120度,气体中含微量硅元素。需要在此空间设置可燃气体报警装置,采用何种形式传感器?需求量很大。

作者: GeniusTTUV    时间: 2022-1-18 21:21
本帖最后由 GeniusTTUV 于 2022-7-4 18:03 编辑

111111
作者: GeniusTTUV    时间: 2022-1-18 21:22
本帖最后由 GeniusTTUV 于 2022-7-4 18:04 编辑

2222222
作者: GeniusTTUV    时间: 2022-1-19 08:51
本帖最后由 GeniusTTUV 于 2022-7-4 18:04 编辑

333333
作者: ssln123    时间: 2022-1-19 08:54
一般的催化燃烧式的气体探测器安装环境不超过70℃,这里最高达到120℃,检测难度大。微量硅粉可以忽略。可以咨询厂家探头是否可以耐这样的温度,做成分体式的,表头安装在外面。
作者: sun_fm    时间: 2022-1-19 10:18
我看到题目,第一感觉是不是需要设置气体检测器
首先甲苯在GBT50493和高毒物品目录中都没有,但在GB30000.18中,其属于吸入类别1,故如果要上气体检测器应该上有毒气体检测器,当然非要说前2个文件没有,就不想上有毒,可以看GB50493的条文说明或者找编委给解读下。
其次,怎么上,我们需要从GBT50493和GB50058来看,核对环境与释放源。就密闭负压的生产线,应该有压力控制或联锁,当然你要增加气体含量分析,就需要专门的分析仪,我个人认为生产线内不需要设置有毒气体检测器(可燃气体只是测2区),但规范规定的释放源位置则需要设置。
再次,要看泄漏出来是否可能达到报警值(一般情况下,泄漏都会达到),如达到,对于甲苯来说,用电化学和光致电离应该都可以(具体需要与厂家确认)
作者: ssln123    时间: 2022-1-20 09:21
sun_fm 发表于 2022-1-19 10:18
我看到题目,第一感觉是不是需要设置气体检测器
首先甲苯在GBT50493和高毒物品目录中都没有,但在GB30000. ...

附录A可燃气体里面的第30项就是甲苯,不要盯着有毒看啊。
作者: sun_fm    时间: 2022-1-20 09:39
ssln123 发表于 2022-1-20 09:21
附录A可燃气体里面的第30项就是甲苯,不要盯着有毒看啊。

…………
请问一种气体即属于有毒又属于可燃,应该做可燃还是有毒?
可燃是%LEL,是百分比,有毒是%OEL,是ppm,对于单一气体来说,你说上啥?对于混合气体来说一般都是讲到千分之几的含量已然可以了,一个乘以10^-2,一个乘10^-6,谁的值小,一目了然啊
GB/T50493里有定义和要求
作者: brevon    时间: 2022-1-20 10:50
这里面肯定是可燃报警,40-120度谁在里面中毒。空间里有空气,有甲苯蒸汽,又高温,必须可燃报警。
作者: ssln123    时间: 2022-1-22 08:03
本帖最后由 ssln123 于 2022-1-22 08:05 编辑
sun_fm 发表于 2022-1-20 09:39
…………
请问一种气体即属于有毒又属于可燃,应该做可燃还是有毒?
可燃是%LEL,是百分比,有毒是%OEL ...

甲苯我们这里甲级设计院按可燃来设置的,要是苯那就按有毒来设置,总得选一样啊。GBT50493放在可燃里面,按可燃来设置是可行的。
作者: 守护者78    时间: 2022-1-22 22:48
GeniusTTUV 发表于 2022-1-19 08:51

GB50493-2019规范已更新
作者: sun_fm    时间: 2022-1-24 08:45
ssln123 发表于 2022-1-22 08:03
甲苯我们这里甲级设计院按可燃来设置的,要是苯那就按有毒来设置,总得选一样啊。GBT50493放在可燃里面, ...

哪家的设计院?
GB50493的附录A是厂家的易燃气体、蒸汽特性表,只是说这种物料是可燃,但并不是说这种气体就是按可燃设置。
先看一下GB50493对于有毒气体的定义,再看一下条文说明,再看一下3.0.1中“既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设置有毒气体探测器”
所以回头,与设计院或者安监局确认下甲苯是否按照有毒(设计院对规范的理解,安监局专家对此的认知)
在这我可以明确说,如果摆到台面上,甲苯必须上有毒。如果白不说黑不说,也就这样了。
作者: rujimmy    时间: 2022-1-24 09:27
能否采用类似分析仪表的方法测量?引出来再检测?
作者: 程亮18335605313    时间: 2022-1-24 17:44
虽然我是气体报警器的厂家,但是这样的工作环境,我们满足不了。。。
作者: 峰哥好    时间: 2022-1-25 19:59
GeniusTTUV 发表于 2022-1-18 21:22

ε=(′ο`*)))唉,知识分享平台。太贵了。