电动机配电回路保护怎么做?
[打印本页]
作者:
爱痒的白板
时间:
2022-1-18 10:35
标题:
电动机配电回路保护怎么做?
《通用用电设备配电设计规范》
2.3.1
交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护。
1.电动机配电回路,用断路器+热继电器+接触器。是否满足规范要求的保护?
我问正泰NM8N的塑壳断路器,选用4段保护的EMM电子式电动机保护附件才有接地故障保护功能,我们一直用M型的,审图也没提过
大神指导一下怎么做吧
2.电动机回路需要加隔离开关吗?
我们有的多个回路(随便的多个回路)加一个隔离开关,有的一个柜子加一个隔离开关,有的不加隔离开关。
审图也没提过,问正泰说塑壳断路器带隔离功能,是因为塑壳断路器带隔离功能吗?还是电动机回路隔离不需要设置也可以。
大神指导一下怎么做吧
万分感谢
作者:
myface
时间:
2022-1-19 09:21
复制粘贴:
TN系统的接地故障保护措施有以下几种方式:
1)当过电流保护满足动作灵敏度要求时,用过电流保护的短路瞬时或短路短延时保护。
2)当过电流保护不满足灵敏度要求时,可采用零序电流保护。TN 系统的接地故障电流相对较大(大于几十、上百安倍),采用零序电流保护是可以胜任的。对于此,带有电子脱扣器的断路器可选择四段保护功能,即长延时Ir、短延时Isd、短路瞬时Ii、接地故障保护Ig。其实这个 Ig 就是零序电流保护(记住这个 Ig,后面我们会提到它)。
3)当过电流保护不满足灵敏度要求时,也可采用剩余电流保护(RCD动作于切除,RCM动作于报警)。选用剩余电流保护主要是提高了动作灵敏度,但它的作用并不止于此,还有更深层次的用意(可看下面)。
4)以上几种方式的保护动作灵敏度在一步步提高(百安倍级以上 → 十几安倍级以上 → 毫安级以上)。 作者:电气设计狄老师
https://www.bilibili.com/read/cv8594352/
出处:bilibili
作者:
周云卿
时间:
2022-1-20 08:24
我觉得你做的可以
作者:
sdscj0122
时间:
2022-1-21 07:33
配电开关上口有隔离刀闸对将来的维护比较方便