除氧器在正常运行情况下(滑压运行),除氧器出口含氧≤5PPb(μg/l)。
除氧器水位过高可能引起除氧器超压,当除氧器水位失控甚至满水时可能使汽轮机进水,造成恶性事故。因此除氧器内设有除氧器溢流与放水口,并在顺序控制中设有高水位限制(见下图)。2个放水口均在正常水位以上。
除氧器溢流、紧急放水管 8.2除氧器低水位保护应分为两档:除氧器水位保护设置图见下图。 除氧器结构型式表: 序号 项目 参数 1 除氧器型式 卧式、无头、喷雾式 2 除氧器型号 SSD-2010/235 3 除氧器总容积 357 m3 4 除氧器有效容积 235 m3 5 除氧器最大出力 2010t/h 6 内径 3800mm 7 长度 32668mm 8 壁厚 28mm 9 净重 124215kg 序号 项 目 参数值 1 设计压力 1.48MPa 2 设计温度 381℃ 3 最高工作压力 1.314MPa(a) 4 最高工作温度 400.5℃ 5 单个喷嘴额定出力 100t/h 6 安全阀起座压力 1.4MPa 7 安全阀通流量 126.876t/h 8 出口凝结水含氧量 ≤5μg/l 9 进口处凝结水温度 140.8℃ 10 出口处凝结水温度 187.9℃ 序号 项目 参数值 1 阳离子导电率(25℃) ≤0.15μs/cm 2 PH值 8~9 3 硬度 ≈ 0 mmol 4 Fe铁离子 ≤ 10 μg/l 5 Cu离子 ≤ 3 μg/l 6 SiO2 ≤ 15 μg/l 7 溶解氧 30~200μg/l 较长时间停运(一周以上)应放净内部积水作充氮保护,维护充氮压力0.02MPa或用其它保护措施(将器内吹干放防腐剂等)。以防除氧器内壁受氧气或其它有害气体的侵蚀。
作者: 中原人 时间: 2022-1-14 10:17
感谢分享
作者: 潜水试深 时间: 2022-1-14 10:30
感谢分享
作者: 威风的奥特曼。 时间: 2022-1-14 10:52
以防除氧器内壁受氧气或其它有害气体的侵蚀
作者: 威风的奥特曼。 时间: 2022-1-14 10:53
正常停机时,随着机组负荷的降低,除氧器的压力、温度和进水量逐渐下降
作者: 654262293 时间: 2022-1-14 11:05
感谢分享
作者: SDHZZXM 时间: 2022-1-14 11:19
谢谢分享
作者: 威风的奥特曼。 时间: 2022-1-14 11:23
除氧器运行中的典型事故主要有压力、水位异常、除氧器振动等
作者: wdz2k 时间: 2022-1-14 13:19
挺细的,赞一个
作者: 威风的奥特曼。 时间: 2022-1-14 13:30
wdz2k 发表于 2022-1-14 13:19
挺细的,赞一个
作者: xiaoliren 时间: 2022-1-14 20:46
谢谢分享
作者: HG-LXG 时间: 2022-1-15 08:05
很详细,感谢楼主分享
作者: 李君玉 时间: 2022-1-15 08:10
谢谢分享
作者: 威风的奥特曼。 时间: 2022-1-15 08:38
HG-LXG 发表于 2022-1-15 08:05
很详细,感谢楼主分享
作者: 威风的奥特曼。 时间: 2022-1-15 08:38
作者: feilong213_NQPB 时间: 2022-1-15 11:36
多谢分享,内容非常全面了
作者: 威风的奥特曼。 时间: 2022-1-15 11:46
feilong213_NQPB 发表于 2022-1-15 11:36
多谢分享,内容非常全面了
不客气
作者: wx_张跃峰42576 时间: 2022-1-17 08:46
很详细的文章,收藏了
作者: 向往蓝天 时间: 2022-1-17 08:48
很全面,楼主辛苦了!
作者: 威风的奥特曼。 时间: 2022-1-17 08:52
wx_张跃峰42576 发表于 2022-1-17 08:46
很详细的文章,收藏了
好东西一起分享
作者: 威风的奥特曼。 时间: 2022-1-17 08:52
向往蓝天 发表于 2022-1-17 08:48
很全面,楼主辛苦了!
作者: thinker21 时间: 2022-1-17 16:25
感谢分享
作者: lastonce 时间: 2022-1-20 10:38
帖子真棒 感谢分享
作者: frenziedchap 时间: 2022-1-21 08:17
谢谢分享
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5