海川化工论坛

标题: 有关气源管路系统计算 [打印本页]

作者: 工程的程    时间: 2022-1-8 14:10
标题: 有关气源管路系统计算
我们有个项目用了阀岛箱,距离有的阀门有五十米距离,业主这边让我们对耗气量,阀门开闭时间,气源压力等参数做详细计算书,尤其是多阀同时动作时的参数计算,我能问到的人都说没计算过这个,想在这里问一下同行,有出过的没?
作者: Allureevol    时间: 2022-1-8 18:27
一般有气源储罐,根据规定标准计算体积,这个容量肯定足够
作者: Allureevol    时间: 2022-1-8 18:31
Allureevol 发表于 2022-1-8 18:27
一般有气源储罐,根据规定标准计算体积,这个容量肯定足够

耗气量相关标准有关于单个调节阀、单个开关阀、以及其他气源装置使用量的标准预估的
参考一下,仪表供气设计规范HGT20510
作者: 工程的程    时间: 2022-1-10 11:25
Allureevol 发表于 2022-1-8 18:31
耗气量相关标准有关于单个调节阀、单个开关阀、以及其他气源装置使用量的标准预估的
参考一下,仪表供气 ...

我只看到有调节阀和其他用气仪表,没有开关阀的吧
作者: 工程的程    时间: 2022-1-10 11:28
Allureevol 发表于 2022-1-8 18:27
一般有气源储罐,根据规定标准计算体积,这个容量肯定足够

每个建筑配置一个储气罐,是管道专业配的,计算方法跟仪表规范不一样,不过本项目阀门开关频率本来也不清楚,应该会很低,一次动作的阀门数量也不确定
作者: 工程的程    时间: 2022-1-10 11:30
Allureevol 发表于 2022-1-8 18:27
一般有气源储罐,根据规定标准计算体积,这个容量肯定足够

提出来计算,是因为气源管拉长,想知道延迟时间吧
作者: 工程的程    时间: 2022-1-10 11:33
工程的程 发表于 2022-1-10 11:25
我只看到有调节阀和其他用气仪表,没有开关阀的吧

耗气量,关闭时间,是说的让设计院算出来,尤其是多阀动作的这些参数,你这边算过没?
作者: myface    时间: 2022-1-10 14:19
工程的程 发表于 2022-1-10 11:33
耗气量,关闭时间,是说的让设计院算出来,尤其是多阀动作的这些参数,你这边算过没?

如果阀门有型号了,可以问厂家要具体的耗气参数,如果没有,就按仪表气设计里的估算
作者: GeniusTTUV    时间: 2022-1-12 17:10
根据经验计算耗气量
定位器0.35~0.65Nm3/h
切断阀1.0Nm3/h
供气管网泄露系数0.1~0.15
50米距离不是问题,这周遭阀门的耗气量参数问厂家要来,开闭时间让工艺提,气源压力看仪表设计规定,多阀同时动作只能根据这些做个大概推测。
作者: 工程的程    时间: 2022-1-18 09:57
GeniusTTUV 发表于 2022-1-12 17:10
根据经验计算耗气量
定位器0.35~0.65Nm3/h
切断阀1.0Nm3/h

好的
作者: hfrs    时间: 2022-1-19 09:49
阀门关闭时间是在仪表规格书中规定,规范对阀门关闭时间有明确要求;压力和耗气量是给工艺管道专业提资时提供,这些都是常规设计。