作者: en_1981    时间: 2022-1-6 13:26
标题: 孔板流量计
各位大侠,请教一个问题,我们在外电厂购买蒸汽,电厂出口蒸汽管道DN800的,孔板流量计,进入我们厂有四台流量计,分别为DN500/DN600/DN600/DN700 的,这四台流量计的流量总和,和电厂出口两台流量计总和对不上呢?相差3%左右,为啥呢?大侠们帮帮我

作者: 丁小帅    时间: 2022-1-6 13:49
这么大口径 流量计本身允许误差 加上传输过程中的流量损失。这个误差应该是可以接受的
作者: 威风的奥特曼。    时间: 2022-1-6 14:29
我感觉这个误差是可以接受的。
作者: myface    时间: 2022-1-6 15:40
你分得越多,误差就可能越大。
作者: k154nlw77956k    时间: 2022-1-6 16:17
这个误差正常,要更高进度估计要换平衡流量计了
作者: 初心_E8JnK    时间: 2022-1-6 16:49
第一本身孔板流量计存在误差,第二蒸汽流量计要加温压补偿积算仪
作者: jlszhoujidai    时间: 2022-1-6 17:27
孔板流量计一般为1.5级,级允差±1.5%,4台流量计如何偏差基本上在一个方向上,相差3%很正常,在允许误差范围内。
作者: hxch150804    时间: 2022-1-7 07:59
孔板的流量计,你想与贸易计量表对上,那是不可能的。孔板一般都是用于厂内计量,选用ABB的托巴管,压损小,计量准。就是贵。

作者: 鞍山新会员    时间: 2022-1-8 08:52
这个误差是可以接受了。单台节流装置一般精度1FS。测量气体的节流装置精度一般2FS。所以你好几套叠加误差差3%在可接受范围
作者: fengxiaosa    时间: 2022-1-8 15:56

这个差值很不错了。
计量表本身有误差,传输管道有损失,所以两头不可能完全对应的。

这种事情,只要卖方流量计校验合格,你就没道理讲。
一是除非有协议,计量就是以卖方为准;
二是即使以你的流量计为准,也要把流量计装在管道进口处才行。除非把蒸汽价格提高个百分之几十后把零件位置移到管道出口。