标题: 温度变送器测量振动
本帖最后由 c3h5e8n1 于 2022-1-11 14:16 编辑

理论上讲,一般位移或者说振动探头是毫伏信号,温度变送器是可以测量毫伏信号的,因此如果选用合适的量程,是否可以用温度变送器测量毫伏信号?有个老王师傅说这样是可以的。

作者: sun_fm    时间: 2022-1-6 10:31
……脑洞大开啊,搞得我都怀疑人生
液位用的是模拟量信号,压力和流量也是模拟量信号,那么压力、液位、流量仪表都通用了啊
作者: xxkhc    时间: 2022-1-6 15:51
是可以测量毫伏, 但必须是没有线性补偿功能的温变, 可能还要改下冷端温度补偿电路才能达到实用之目的 。
作者: 初心_E8JnK    时间: 2022-1-6 16:52
振动是一个变化量,实际上测量的是交流电压的有效值,温变测量的稳定直流毫伏电压。开什么玩笑呢
作者: lvnengkang    时间: 2022-1-6 21:07
可以非常肯定你不是一个仪表工或者电工。甚至连个岗位工都算不上
作者: c3h5e8n1    时间: 2022-1-11 14:01
sun_fm 发表于 2022-1-6 10:31
……脑洞大开啊,搞得我都怀疑人生
液位用的是模拟量信号,压力和流量也是模拟量信号,那么压力、液位、流 ...

液位、压力首先一般都是一体式的表,它的传感器和变送器时分不开的,不存在模拟量不模拟量。
流量,分测量类型,比如差压就是个压力变送器,电磁,是个微小的电流值,涡街,一般是个频率信号。
不可相提并论,我这是个讨论帖,请放低身段来讨论。
脑洞的话,确实比较大,我也是这样认为。
作者: c3h5e8n1    时间: 2022-1-11 14:01
lvnengkang 发表于 2022-1-6 21:07
可以非常肯定你不是一个仪表工或者电工。甚至连个岗位工都算不上

不好意思,本人仪表工,现场经验丰富,理论还凑合,谢谢。
作者: c3h5e8n1    时间: 2022-1-11 14:03
初心_E8JnK 发表于 2022-1-6 16:52
振动是一个变化量,实际上测量的是交流电压的有效值,温变测量的稳定直流毫伏电压。开什么玩笑呢

对的。那有可能是测量位移的。可能是我记差了,测量位移的话,讲道理是一个固定的毫伏电压。我题目写错了。不好意思,改一下。

作者: c3h5e8n1    时间: 2022-1-11 14:04
xxkhc 发表于 2022-1-6 15:51
是可以测量毫伏, 但必须是没有线性补偿功能的温变, 可能还要改下冷端温度补偿电路才能达到实用之目的 。

有可能,我回头检修的话,拆出来研究一下,现在机组开着,不好查看参数。
虽然是可以的,但是工艺不让
作者: c3h5e8n1    时间: 2022-1-11 14:17
初心_E8JnK 发表于 2022-1-6 16:52
振动是一个变化量,实际上测量的是交流电压的有效值,温变测量的稳定直流毫伏电压。开什么玩笑呢

不是,我又去看了,是搞的是振动。这我也有点迷茫了,讲道理,振动是不行。位移的话还能想得通,振动想不通。我再问问厂里原来的设计,是基于什么思路。脑洞大开啊。
作者: #米兰球迷#    时间: 2022-1-11 14:30
我家压缩机位移是个直流电压信号,并不是毫伏级电压,脑洞很大,没法试验下,有试验的回个信。
作者: zc7993646    时间: 2022-1-12 10:47
c3h5e8n1 发表于 2022-1-11 14:17
不是,我又去看了,是搞的是振动。这我也有点迷茫了,讲道理,振动是不行。位移的话还能想得通,振动想不 ...

我觉得可行性不大
作者: xxkhc    时间: 2022-1-12 13:22
c3h5e8n1 发表于 2022-1-11 14:04
有可能,我回头检修的话,拆出来研究一下,现在机组开着,不好查看参数。
虽然是可以的,但是工艺不让:l ...

如果振动传感器输出的是毫伏信号就可以测量。但要落实:
1.振动传感器输出的毫伏信号是线性还是非线性的,0-100%里程对应的毫伏信号范围有多大。
2.温度变送器要用能组态的,一是可以选择毫伏信号输入的,二是便于调量程。