濠梁知乐 发表于 2022-1-4 10:17
首先不是PIDC1101,应当是PDIC1101,PD表示压差。
猜测是用入再沸器低压蒸汽调整塔内上升蒸汽量,进而调整 ...
jlj913 发表于 2022-1-4 11:15
请问检测变量有两个PT,而我们真正需要的变量其实是压差,这样的两个PT应该怎么传送给控制器进行处理?这 ...
濠梁知乐 发表于 2022-1-4 12:09
首先两个压力变送器的4~20mA信号送到DCS中,在DCS中相减,然后送给PDIC压差控制器作为测量信号,与设定的 ...