想请教一下大家,煤气管道上的仪表除了需要防爆之外,在配管配线时需要连接隔爆挠性连接管吗?煤气管道有露天的,还有位于厂房内的。还有上面的快切阀以及调节阀,都需要连隔爆挠性连接管吗?我看了一下相关规范,感觉好像不用,但是没有这方面的经验,还望大家不吝赐教
作者: hxch150804    时间: 2022-1-2 08:05
之前已经讨论过防爆软管的作用,可以不加,但是一定要保证仪表进线口的密封,而且还要保证整条电缆线路上的电缆保护。
作者: 吃饭睡觉_w0Z2Z    时间: 2022-1-2 08:54
hxch150804 发表于 2022-1-2 08:05
之前已经讨论过防爆软管的作用,可以不加,但是一定要保证仪表进线口的密封,而且还要保证整条电缆线路上的 ...

就是仪表和阀门电气接口那里要密封好是吧?
作者: hxch150804    时间: 2022-1-2 11:55
吃饭睡觉_w0Z2Z 发表于 2022-1-2 08:54
就是仪表和阀门电气接口那里要密封好是吧?

是的,有的设备带格兰头,有的不带,需要你自己采取办法密封,为何一般都是加防爆软管,因为防爆软管接头那里有密封胶圈,但是一般施工人员为了穿线方便都是把它拆掉,这样是不合规的。
作者: 吃饭睡觉_w0Z2Z    时间: 2022-1-2 14:54
hxch150804 发表于 2022-1-2 11:55
是的,有的设备带格兰头,有的不带,需要你自己采取办法密封,为何一般都是加防爆软管,因为防爆软管接头 ...

我想再问一下,露天煤气管道不属于危险爆炸环境吧应该?
作者: hxch150804    时间: 2022-1-3 08:01
吃饭睡觉_w0Z2Z 发表于 2022-1-2 14:54
我想再问一下,露天煤气管道不属于危险爆炸环境吧应该?

这个要按设计规范来定,看你们是什么装置,产的是什么煤气?高炉煤气?焦炉煤气?