标题: samson电磁阀使用
samson电磁阀装配在调节阀使用时,为什么一定要连接外先导?谁能能给解释一下。
作者: hxch150804    时间: 2021-12-30 08:09
那得看你的电磁阀形式,以及你的气路连接先后顺序,你得调节阀加电磁阀的作用是什么?既做调节,又做切断?你说的很笼统,你最好有照片
作者: 287247379    时间: 2021-12-31 13:06
hxch150804 发表于 2021-12-30 08:09
那得看你的电磁阀形式,以及你的气路连接先后顺序,你得调节阀加电磁阀的作用是什么?既做调节,又做切断? ...

估计加快切断时间
作者: @猪宝宝    时间: 2022-1-2 09:16
如果你的气路又带定位器,又带电磁阀,电磁阀是接在定位器出来的气路上,这个电磁阀只能用直动式或外部先导式,决不能用内部先导式,因为如果是内部先导式,当定位器输出压力较小时,会触发电磁阀切换。所以回到你的问题,应该不是一定要外先导,应该是一定要直动式或外先导