各位大侠:
      机柜间设置气体灭火装置,还用在防静电地板下设置缆式线型定温火灾探测器么?谢谢

作者: sun_fm    时间: 2021-12-28 13:19
首先要明确机柜间的消防设计,需要设置灭火系统吗?,需要什么型式的灭火系统?
GB 50160-2008(2018年版)条文说明重
8.11.3 石油化工企业控制室、机柜间、变配电所与一般计算机房相比具有特殊性,不要求设置固定自动气体灭火装置,理由如下:
1 石油化工厂控制室24h有人值班,出现火情,值班人员能及时发现,尽快扑救;
2 各建筑物均按国家有关规范要求设有火灾自动报警系统,如变配电所、机柜间和电缆夹层等空间发生火情,火灾探测系统能及时向24h有人值班的场所报警,使相关人员及时采取措施;
3 固定的气体灭火设施一旦气动,需要控制室内值班人员立即撤离,可能导致装置系统因无人监护而瘫痪,引发二次火灾或造成更大事故。
4 本标准对控制室、机柜室、变配电所的建筑防火、平面布置、设备选用等均提出了明确的防火要求,加强了建筑物的自身安全性。由于变配电所发生的火灾主要为电气火灾,电气火灾不宜用水消防,故变配电所内不设置消防栓灭火。"