标题: 凝结水管线水击
凝结水管线水击经过我们装置,但是我们外送,管线水击比较大,前后差不多三百米的距离一直水击;这玩意咋消除

作者: xiaomaguohe5    时间: 2021-12-8 09:19
增加凝结水回收设施:凝结水进闪蒸罐,闪蒸气放空或者并到低低管网(如0.4MPa蒸汽管网),罐底凝结水经泵升压后进冷却器冷却至60~80℃再外送,就不会产生水击了。
作者: 千年老妖!    时间: 2021-12-8 13:04
xiaomaguohe5 发表于 2021-12-8 09:19
增加凝结水回收设施:凝结水进闪蒸罐,闪蒸气放空或者并到低低管网(如0.4MPa蒸汽管网),罐底凝结水经泵升 ...

确实是这样。
作者: 星洛    时间: 2021-12-9 11:00
系统管线水击的话,大概率是整条凝结水系统线里面存在蒸汽;凝结水出装置与系统线交汇处水击的话,一种可能是系统线凝结水含汽,装置的凝结水温度低并不进去,另一种可能是你装置里面疏水器管理不好,凝结水出装置超温,在系统交汇处水击
作者: 731939793    时间: 2021-12-9 14:48
就是回水温度过高,带有蒸汽,所以回产生水击,还是想办法降温
作者: 千年老妖!    时间: 2021-12-9 16:01
731939793 发表于 2021-12-9 14:48
就是回水温度过高,带有蒸汽,所以回产生水击,还是想办法降温

确实是,还得再让他们降温度
作者: 远行_XCFP    时间: 2021-12-23 06:08
都改用疏水阀控制较好
作者: wx_风生水qi41259    时间: 2022-9-18 08:27
现在 我这边设计的凝结水管网也水击,业主天天让分析原因。愁人。
我这边是一个大开式凝结水回收系统,凝结水回水温度基本上已经在100℃以下,整个系统也比较简单,各个用汽用户用完蒸汽后 ,都是进入用户的自己的开式凝结水箱,然后利用凝结水泵回收至锅炉房。沿途中的蒸汽管道疏水阀后的疏水接进凝结水管道后,就出现了水击。
  除了疏水阀漏气,也找不到什么原因。整个管网疏水点水有点多,但是据现场反馈,换了疏水阀还是不行。找不到好办法。
作者: 灵活的胖纸    时间: 2022-11-4 10:19
加一个凝结水闪蒸管就好了,还能副产地低压蒸汽